اسمارٹ والو پوزیشنر والے کنٹرول والوؤں کی ترتیب اور دیکھ بھال سے متعلق مسائل۔ اسمارٹ ٹیکنالوجی، صنعتی کنٹرول اور خودکاری کے شعبے میں حال اور مستقبل کی ترقی کی سمتوں میں سے ایک ہے؛ یہ صنعتی اور خودکاری کے شعبوں میں نئی ٹیکنالوجیوں، نئے طریقوں، اور نئی مصنوعات کی ترقی کا ایک اہم عنصر بن چکی ہے۔ چونکہ انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر، کنٹرول کی درستگی، ماحول سے مطابقت، استعمال، دیکھ بھال اور آپریشنل لاگت جیسے پہلوؤں میں روایتی والو پوزیشنروں سے بہتر ہے، اس لیے اس کا عملی استعمال بھی روز بروز بڑھتا جارہا ہے۔ تاہم، فیلڈ میں اس کی ترتیبات میں پیش آنے والی مشکلات بھی بڑھتی جارہی ہیں۔ ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے، تاکہ انٹیلیجنٹ والو پوزیشنرز کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جاسکے، یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا ہمارے فیلڈ انسٹالیشن اور ٹیوننگ کرنے والے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ 1. اسمارٹ والو پوزیشنر کا کام کرنے کا طریقہ: اسمارٹ والو پوزیشنر عموماً ماڈیولر ڈیزائن پر مبنی ہوتا ہے؛ اس کے اندر ایک الگ ماڈیول بیس موجود ہوتا ہے۔ اس کی بدولت، فیلڈ میں موجود ذیلی ماڈیولوں کو آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے، بغیر فیلڈ میں موجود تاروں یا پائپوں کو ہٹانے کی ضرورت کے۔ اس ماڈیول کے بیس میں کچھ ذیلی ماڈیول نصب کئے جا سکتے ہیں: I/P کنورٹر، الیکٹرانک اور مائکروپروسیسر یونٹس، پنومیٹک ریلے، والو سینسر، پریشر انڈیکیٹر وغیرہ۔ ان میں سے کچھ ذیلی ماڈیول، جیسے پریشر انڈیکیٹر، اختیاری ہیں۔ اس کی داخلی ساخت کا نقشہ شکل 1 میں دکھایا گیا ہے:
شکل 1: اسمارٹ والو پوزیشنر کی داخلی ساخت
اسمارٹ والو پوزیشنر میں اعلیٰ درجہ کے مائکرو کنٹرولر استعمال کیے گئے ہیں؛ روایتی قوتی توازن کے بجائے الیکٹریکل توازن کے اصول کو استعمال کیا گیا ہے۔ کنٹرول سسٹم سے آنے والے ان پٹ سگنلوں کو مائکروپروسیسر اور I/P کنورٹر کے ذریعے پنومیٹک سگنلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ والو کی پوزیشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ڈیجیٹل سگنلوں کے ذریعے پنومیٹک ایگزیکیوٹر کو چلایا جاتا ہے، جبکہ والو کی پوزیشن سے متعلق فیڈبیک سگنلوں کو اعلیٰ درجہ کے پوزیشن سینسر کے ذریعے ڈیجیٹل سگنلوں میں تبدیل کرکے مائکروپروسیسر میں بھیجا جاتا ہے، تاکہ موازنہ کیا جا سکے۔ اس طرح الیکٹریکل/پنومیٹک تبدیلی کا عمل اور والو کی درست پوزیشن کا تعین ممکن ہو جاتا ہے۔ انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر میں منسلک پریشر سینسر، والو پوزیشنر سے والو ایگزیکیوٹر تک پہنچنے والے ہوا کے دباؤ کے سگنلز کو جمع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ اس سے والو کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انٹیلیجنٹ پوزیشنر کی خود تشخیص کے لئے بھی یہ سینسر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسمارٹ والو پوزیشنر کے برقی توازن کا اصول شکل 2 میں دکھایا گیا ہے: شکل 2 – برقی توازن کا اصول۔
اسمارٹ والو پوزیشنر کی بنیادی خصوصیات:
(1) زیادہ آؤٹ پٹ فورس اور تیز رفتار کارکردگی۔ ; (2) ایڈجسٹمنٹ کی درستگی بہت زیادہ ہے (کم سے کم ریزولوشن 0.05% تک ہے)، جس کی بدولت درست پوزیشننگ ممکن ہوتی ہے۔ ; (3) اسے نصب کرنا آسان ہے، اور اس کی ترتیبات خودکار طریقے سے ہو جاتی ہیں۔ ; (4) تقریباً بغیر کسی دیکھ بھال کے چلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے، اور اسے استعمال کرنا آسان ہے۔ ; (5) صفر پوزیشن اور حرکت کی حد کے ساتھ، دستی اور خودکار کیلیبریشن کی سہولت موجود ہے۔ ; (6) اختیاری یا پروگرام کیے جانے والے آؤٹ پٹ خصوصیات موجود ہیں۔ ; (7) اس میں بہترین خود تشخیصی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ; (8) روایتی والو پوزیشنرز کے مقابلے میں، گیس کی کھپت بہت کم ہے۔ ; (9) مقرر کردہ قیمتوں اور کنٹرول ویریئبلز کی حدود کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ ; (10) ایڈجسٹمنٹ والو کے “ڈیڈ زون” کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ ; (11) آن لائن خودمختار پروگراموں کا مطلب یہ ہے کہ خراب ماحولیاتی حالات میں بھی اعلیٰ معیار کا کنٹرول ممکن ہے۔ ; (12) انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر میں موجود پوشیدہ پیرامیٹرز، بہت سی خصوصیات فراہم کرتے ہیں۔ ; (13) پوزیشنر کو لچیلے اور آسان طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے؛ مثلاً والو کی خصوصیات، حرکت کی حدود، یا مختلف آپریشن موڈز۔ ; (14) درجہ حرارت اور کمپریسڈ ہوا کے دباؤ میں تبدیلیوں کا انٹیلیجنٹ والو لوکیٹر پر بہت ہی معمولی اثر پڑتا ہے؛ اسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ ٹھیک کرنے کے عمل میں پیش آنے والی مشکلات اور ان کے حل: گزشتہ چند سالوں کے دوران، انٹیلیجنٹ والو پوزیشنرز کی ترتیب اور استعمال کے دوران ہمیں کچھ مشکلات اور خرابیاں پیش آئیں۔ درج ذیل چند عام مشکلات اور ان کے حل درج کیے گئے ہیں:
3.1 انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر خودکار طور پر کیلیبریٹ نہیں ہو پاتا: عام طور پر، انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر کو کیلیبریٹ کرنے کے لئے ہم ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کے خودکار کیلیبریشن فیچر کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات خودکار کیلیبریشن کامیاب نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کے مینوئل کیلیبریشن فیچر کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب مینوئل کیلیبریشن کامیاب ہو جائے، تو پھر خودکار کیلیبریشن کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ 3.2 انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر، خودکار اور دستی کیلیبریشن کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ جب انٹیلیجنٹ پوزیشنر کی خودکار اور دستی کیلیبریشن دونوں ناکام ہو جاتی ہیں، تو درج ذیل اقدامات کرنے ضروری ہیں: (1) یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ گیس کی سپلائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور والو پوزیشنر کے گیس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ (2) یہ چیک کریں کہ آیا تنصیب یا دیگر مسائل کی وجہ سے والو کو کھولنے/بند کرنے کے دوران کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ; (3) چیک کریں کہ انٹیلیجنٹ پوزیشنر میں درج والوؤں سے متعلق پیرامیٹرز درست ہیں یا نہیں۔ مثلاً، والو کا ماڈل اور سائز جیسے پیرامیٹرز حقیقت کے مطابق ہونے چاہئیں۔ خاص طور پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ والو کا ماڈل وہی ہو جو در حقیقت استعمال کیا جارہا ہے، کیوں کہ والو کے ماڈل میں بنانے والی کمپنی کی جانب سے کئی خفیہ پیرامیٹرز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہینڈلر میں غلط ماڈل منتخب کر لیا جائے، تو اس سے کچھ غیر متوقع غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ; (4) والو پوزیشنر کے فیڈ بیک راڈ کی مناسب جگہ پر تنصیب نہ ہونے سے بھی، انٹیلیجنٹ پوزیشنر خودکار اور دستی کیلئے درکار کیلیبریشن کو مکمل نہیں کر پاتا۔ عموماً، نقل و حمل یا دیگر وجوہات کی بناء پر، انٹیلیجنٹ لوکیٹر کے فیڈبیک راڈ پر موجود لاکنگ نٹ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے والو لوکیٹر کا فیڈبیک راڈ اپنی اصل جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فیڈبیک راڈ کی جگہ کو دوبارہ درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر، انٹیلیجنٹ ریگولیشن والوز میں فیڈ بیک راڈ کی جگہ متعین کرنے کے لئے خصوصی سوراخ ہوتے ہیں۔ ریگولیشن والو کے اندر آنے والی ہوا کا بہاؤ بند کرکے، فیڈ بیک راڈ کی جگہ کا تعین فیڈ بیک راڈ کے سوراخ کے ذریعے ہی کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ انٹیلیجنٹ والو پوزیشنرز میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر فیڈ بیک راڈ کی تنصیب کی جگہ میں تھوڑی سی تبدیلی سے انٹیلیجنٹ پوزیشنر میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر یہ تبدیلی بہت زیادہ ہو جائے، تو اس سے والو پوزیشنر خودکار یا دستی کیلیبریشن کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ; 3.3 ریگولیٹنگ والو سے زیادہ مقدار میں لیکیج ہو رہا ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کے بعد بھی یہ مسئلہ باقی ہے۔ ریگولیٹنگ والوؤں کو فیکٹری سے نکلنے سے پہلے ہی صنعتکاروں کی جانب سے بہت احتیاط کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جب اسے عملی استعمال کے لئے نصب کیا جاتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ پائپ لائنیں صاف ہوں، اور والو کے اندرونی حصے کسی قسم کے نقصان یا رکاوٹ سے محفوظ ہوں۔ اس کے بعد انٹیلیجنٹ پوزیشنر کی مدد سے ایک بار پھر اسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؛ اس طرح عموماً زیادہ مقدار میں لیکیج کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر خودکار کیلبریشن کے بعد بھی والو میں مسائل باقی رہتے ہیں، تو درج ذیل طریقے استعمال کئے جا سکتے ہیں: (1) گیس بند کرنے والے والو کے لئے، پہلے 20mA کا سگنل دیا جاسکتا ہے، تاکہ والو مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اس کے بعد والو کے ڈنڈے پر موجود دو لاکنگ نٹوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈنڈے کو نیچے کی جانب منتقل کیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ ڈنڈہ مزید نیچے نہ جاسکے۔ پھر تقریباً 12 ملی ایمپیئر کا سگنل داخل کیا جاتا ہے، اور والو کے ڈنڈے پر موجود دو لاک نٹس کا استعمال کرتے ہوئے والو کے ڈنڈے کو نیچے کی جانب ایک چوتھائی چکر حرکت دی جاتی ہے۔ (2) والو کو کھولنے کے لئے، پہلے 4mA کا سگنل دیا جاسکتا ہے، تاکہ والو مکمل طور پر بند حالت میں رہے۔ اس کے بعد والو کے ڈنڈے پر موجود دو لاک نٹوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈنڈے کو نیچے کی جانب منتقل کیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ ڈنڈہ مزید نیچے نہ جاسکے۔ پھر تقریباً 12 ملی ایمپیئر کا سگنل داخل کیا جاتا ہے، اور والو کے ڈنڈے پر موجود دو لاک نٹس کا استعمال کرتے ہوئے والو کے ڈنڈے کو نیچے کی جانب ایک چوتھائی چکر حرکت دی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا طریقے کو مختلف مواقع پر بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا ہے؛ اس سے ریگولیشن والوز سے ہونے والے رساؤ کی وجہ سے کنٹرول سرکٹ کے کام نہ کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نیز، یہ طریقہ غیر-اسمارٹ والو پوزیشنرز والے ریگولیشن والوز پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3.4 والو پوزیشنر میں ہلچل/دھڑکن
3.4.1 کنٹرول والو کی تنصیب سے متعلق مسائل
(1) والو کی غلط تنصیب کی وجہ سے والو کا راڈ جام ہو جاتا ہے۔ ریگولیشن والو کو عمودی طور پر نصب نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے والو کا راڈ جام ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ریگولیشن والو میں ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ (2) گیس کے راستوں کا جوڑنا درست نہیں ہے۔ بڑے قطر والے انٹیلیجنٹ ریگولیشن والوز میں، والو پوزیشنر سے پہلے ایک ایر سورس امپلیفائر موجود ہوتا ہے۔ چونکہ مناسب تعمیراتی دستاویزات موجود نہیں تھیں، اس لیے غلطی سے انٹیلیجنٹ پوزیشنر کے ایر سورس کو ایر سورس امپلیفائر کے ایگزاسٹ والے حصے سے جوڑ دیا گیا۔ چونکہ والو کی حرکت کے دوران ایر سورس امپلیفائر سے فراہم ہونے والی ہوا کی مقدار کافی نہیں تھی، اس لیے والو میں ریگولیشن کے دوران ہلچل پیدا ہو گئی۔ 3.4.2 پروسیس پائپ لائنوں سے متعلق مسائل: کیا پروسیس پائپ لائنوں پر ایسے آلات موجود ہیں جو مائع کے بہاؤ میں تغیرات پیدا کرتے ہیں؟ اگر ایسے آلات موجود ہیں، تو انہیں پہلے ٹھیک کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر یہ آلات ریگولیشن والوز میں بے ترتیبی پیدا کر سکتے ہیں۔ 3.4.3 انٹیلیجنٹ پوزیشنر کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنا: آخر میں، ہینڈلر کے ذریعہ والو پوزیشنر میں والو کی ردِعمل کی حساسیت، والو کا “ڈیڈ زون”، اور والو کے گین کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرکے والو پوزیشنر میں پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ بے شک، بہت سے مواقع پر، یہاں تک کہ جب پائپ لائنوں کی تنصیب یا ان کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ ہو، تب بھی ہم والوز کے ردِعمل کی حساسیت، والوز کے “ڈیڈ زون”، اور والوز کے گین کے پیرامیٹرز کو براہِ راست تبدیل کرکے والوز کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے والوز تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن طویل مدتی استعمال سے والوز کو نقصان پہنچے گا، جس سے ان کی عمر میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ، والو پوزیشنر کے اندر موجود ہوا کے راستوں میں رکاوٹ بھی پوزیشنر کے درست طریقے سے کام نہ کرنے یا اس میں ہلچل پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ خرابی کو دور کرنے سے پہلے اس رکاوٹ کو ضرور دور کرنا چاہیے۔ 4. خاتمہ: انٹیلیجنٹ والو پوزیشنر، دراصل مائکروپروسیسر سے لیس ایک جدید نسل کا والو پوزیشنر ہے؛ یہ برقی توازن کے اصول پر کام کرتا ہے۔ وقت گزرنے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ، اس کا استعمال مزید وسیع ہوتا جائے گا۔ چونکہ اس میں بہترین خود تشخیصی صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ عموماً اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انٹیلیجنٹ لوکیٹر کے کون سے حصے میں خرابی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ اطلاعات ہمیں غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہیں۔ اسمارٹ والو پوزیشنر سے متعلق مسائل کو حل کرتے وقت، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسمارٹ والو پوزیشنر خود میں خرابیوں کی شرح بہت کم ہوتی ہے؛ عموماً یہ مسائل دیگر حصوں سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام مسائل والو پوزیشنر پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسائل کو حل کرنے کے لئے پورے نظام کے پہلوؤں کو مدِ نظر رکھنا ہوگا۔ بہت سے مواقع پر، روایتی والو پوزیشنرز کے خرابیوں کو حل کرنے کے طریقے بھی استعمال کئے جا سکتے ہیں۔
Reply #22016-12-18
اسے سیکھنا ضروری ہے۔ شیئر کرنے کے لئے شکریہ: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.