مسئلہ کی وضاحت: درجہ حرارت 450℃ کے آس پاس سے اچانک 600℃ تک بڑھ جاتا ہے، پھر فوراً ہی دوبارہ 450℃ پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ اچانک تغیرات ہی مشین کے بند ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سرکٹ، فیلڈ سے کنٹرول روم تک، درج ذیل ترتیب سے ہے: K-ٹائپ تھرموکپل، درجہ حرارت کی پیمائش کے آلات، سیفٹی گیٹ، اور کارڈز۔ ٹھیک کرنے کا طریقہ: پورے سرکٹ کے تمام ٹرمینلز کو ایک جگہ باندھ دیا گیا، اس عمل کے دوران کہیں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اگر تھرموکپل کے تار الگ ہو جائیں، تو درجہ حرارت کی پیمائش 0 ملی وولٹ ہوگی، اور درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کمی ہی ہوگی۔ لہذا، اگر یہاں رابطہ ناقص ہی رہے، تو بھی کوئی غلط اندراج یا سسٹم کے بند ہونے کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ، اگر درجہ حرارت میں تبدیلی اور سیکیورٹی گیٹ کے درمیان موجود 4-20mA سگنل لوپ فوری طور پر بند ہو جائے، تو P+F سیکیورٹی گیٹ کس طرح ردِعمل ظاہر کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بڑا سگنل بھیج کر کارڈ کو فعال کیا جائے، تاکہ لاکنگ سسٹم شروع ہو جائے؟ یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، براہِ کرم تجزیہ کریں۔
1- اگر P+F سیکیورٹی گیٹ کا ان پٹ سرکٹ بند ہو جائے، تو سیکیورٹی گیٹ کارڈ کو کتنے سگنلز فراہم کرے گا؟ 2۔ اگر سیکیورٹی گیٹ اور کارڈ کے درمیان کا سرکٹ منقطع ہو جائے، تو ہانی ویل کا SIS کیا ردِعمل ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ فوراً اس پوائنٹ کو “ہائی الرٹ” حالت میں شامل کر دیتا ہے؟ ؟ ؟
کنٹرول سسٹم کی ترتیبات ایسی ہونی چاہئیں کہ کنکشن ٹوٹنے پر فوراً مشین بند ہو جائے (یہ ذاتی تجربہ ہے)، لہذا بہتر ہوگا کہ ایک بار پلیٹ فارم سے ڈیٹا نکال کر دیکھ لیا جائے!
میرے خیال میں DCS میں درجہ حرارت سے متعلق سگنل غائب ہو گیا، اور کسی زیادہ سے زیادہ حد کی ترتیب دی گئی، جس کی وجہ سے مشین رک گئی۔
1۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کون سے سیفٹی گارڈز استعمال کئے جارہے ہیں۔ اگر یہ MTL قسم کے ہیں، تو وہ انپٹ کو آن کرکے آؤٹ پٹ کو زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کر سکتے ہیں۔ 2۔ SM کنفیگریشن سافٹ ویئر میں، AI پوائنٹس کی خصوصیات میں، “فالٹ ری ایکشن” کو سیٹ کیا جا سکتا ہے۔
1۔ اگر یقین ہو جائے کہ تمام کمپوننٹس ٹھیک ہیں، تو تاروں کی جانچ کریں۔ دیکھیں کہ آس پاس کوئی بڑا پمپ وغیرہ تو نہیں ہے، جو اس وقت شروع ہو سکے۔ 2۔ اگر ایکٹو کنفیگریشن ممکن ہو، تو سگنل کے بعد آدھا سیکنڈ کی تاخیر شامل کی جائے (تاخیر کی مقدار حالات کے مطابق خود طے کی جائے)، تاکہ فلٹرنگ کا کام ہو سکے۔ 3۔ اب تقریباً تمام سسٹمز میں کنکشن منقطع ہونے یا سگنل میں خرابی کی صورت میں سسٹم کو کسی مخصوص معمول کی قیمت پر روک دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی الارم بھی جاری ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ فیچر استعمال میں ہے یا نہیں۔ ۴- P+F سیکیورٹی گیٹ کی بھرپور جانچ کی جائے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ P+F سیفٹی گیٹ کا آؤٹ پٹ خود بخود صفر سے بتدریج 100 تک پہنچ گیا، اور اس مسئلے کی وجہ جاننے میں کافی وقت لگا۔ آخر کار پتہ چلا کہ یہ مسئلہ سیفٹی گیٹ کی وجہ سے ہی تھا۔ یہ ذاتی رائے ہے، صرف مشورے کے لئے۔
ہم کونگیسن سسٹم ہیں؛ یہ تھرمل رزسٹنس ان پٹ پر مبنی ہے، P+F کے ذریعہ درجہ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جب درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ نظام دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ صرف ایک ہی P+F یونٹ استعمال کیا گیا ہے۔