【ہفتہ وار موضوع】 بوائلر کی تعمیر کے دوران ویلڈنگ کے معیار کی جانچ کے لئے کون سے طریقے استعمال کئے جاتے ہیں؟ (تمام شرکاء کو مالی انعامات دئے جائیں گے)
Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار salesment نے 7-4-2011 کو صبح 8:58 بجے ترمیم کیا۔ یہ ایک نیا نصب کیا گیا 670/17.4-M بجلی پیدا کرنے والا بوائلر ہے، اس کے بنیادی تکنیکی پیرامیٹرز درج ذیل ہیں: مقررہ بخار پیدا کرنے کی صلاحیت 670 ٹن/گھنٹہ، گرم بخار کے خروجی دباؤ کی سطح 17.4 MPa، بوائلر کے اندر دباؤ کی سطح 18.67 MPa، جبکہ دوبارہ گرم کیے گئے بخار کے خروجی دباؤ کی سطح 3.8 MPa ہے۔ اوور ہیٹر ٹیوبوں کے لئے استعمال ہونے والے مواد: کم درجہ حرارت والے اوور ہیٹرز کے لئے 20 ; اسکرین ٹائپ اوور ہیٹر 12Cr1MoVG ; اعلی درجہ حرارت والا ہیٹر: 10Cr9Mo1VNb (T91)۔ براہ کرم جواب دیں: (1) نگرانی اور معائنہ کے عمل کے دوران، کم درجہ حرارت والے ہیٹرز، پینل ٹائپ ہیٹرز، اور اعلی درجہ حرارت والے ہیٹرز کی ویلڈنگ کے معیار کی جانچ کے لئے کون سے چیکس کئے جاتے ہیں؟ (2) درج ذیل، انسٹالیشن کرنے والی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ انسٹالیشن کے طریقوں سے متعلق معلومات ہیں۔ براہ کرم، غلطیوں کی نشاندہی کریں اور انہیں درست کریں۔ ① کم درجہ حرارت والے ہیٹرز میں استعمال ہونے والے جوڑوں کی جانچ، جوڑوں کی تعداد کے 10 فیصد کے حساب سے ریڈیئیشن یا الٹراساؤنڈ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ; اسکرین ٹائپ اوور ہیٹرز اور ہائی ٹمپریچر اوور ہیٹرز کے ویلڈنگ جوڑوں کی جانچ، جوڑوں کی تعداد کے 25% حصے پر، ریڈیئیشن یا الٹراساؤنڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ② اوپر بیان کردہ ویلڈنگ جوڑوں میں ناقص خصوصیات پائی گئیں، لہذا ان کی جانچ کے لئے بطور تکمیلی اقدام، اصل تعداد سے دوگنی تعداد میں مزید جانچیں کی جانی چاہئیں۔ اگر مزید جانچ کے بعد بھی نتائج مناسب نہ آئیں، تو تمام جوڑوں کی الٹراساؤنڈ جانچ کی جانی چاہیے۔ ③ پانی کے دباؤ کی جانچ کا دباؤ:پہلا بھاپی نظام (بوائلر): 1.25×17.4=21.75 MPa
دوسرا بھاپی نظام (ری ہیٹر): 1.25×3.8=4.75 MPa
④ پانی کی سطح کی پیمائش کرنے والے آلات صرف عام دباؤ کی جانچ میں استعمال ہوتے ہیں؛ زیادہ دباؤ کی جانچ میں ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ ⑤ پانی کے دباؤ کے ٹیسٹ کے بعد، سسٹم پر 0.5 MPa کے دباؤ کا ہوا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
① ویلڈنگ جوڑوں کی سطح کی کوالٹی کی جانچ (فیلڈ میں تیاری کے دوران); ②ویلڈنگ جوڑوں کی سطحی کوالٹی کی بے ترتیب جانچ۔ ; ③ویلڈنگ کرنے والے افراد کی صلاحیتوں کی جانچ۔ ; ④کم از کم 20% فلموں کی جانچ ضروری ہے؛ خصوصاً ان فلموں کی جو مرمت سے پہلے اور بعد میں تیار کی گئی ہیں۔ فلموں کے معیار، خامیوں کی درستگی، اور ویلڈنگ کے معیار کی جانچ ضروری ہے۔ اسکرین ٹائپ اوور ہیٹرز اور ہائی ٹمپریچر اوور ہیٹرز کے لئے، درج ذیل اقدامات ضروری ہیں: ① موقع پر بے ترتیب طور پر کم از کم 1% الائےڈ اسٹیل والے جوڑوں کی بغیر نقصان پہنچائے جانچ کی جانی چاہیے۔ ; ② ضرورت کے مطابق، حرارتی عمل سے گزرنے والے جوڑوں اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سختی کی جانچ کی جاتی ہے۔ ; ③ ویلڈنگ جوڑوں کی سپیکٹرل تجزیہ کے ذریعہ جانچ کی جاتی ہے، اور جانچ کا تناسب کم از کم 1% ہونا چاہیے۔ (2) جانچ کریں اور غلطیوں کو درست کریں: (3 نمبر) ① کم درجہ حرارت والے ہیٹرز کی جانچ سے متعلق اعداد و شمار غلط ہیں۔ اسے اس طرح تبدیل کرنا چاہیے: کم درجہ حرارت والے ہیٹرز کے وہاں موجود جوڑوں کی جانچ، جوڑوں کی تعداد کے 25% کے حساب سے ریڈیئیشن یا الٹراساؤنڈ کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ ; ② غلطی۔ اسے اس طرح تبدیل کرنا چاہیے: اگر مزید جانچ کے بعد بھی نتائج مناسب نہ آئیں، تو اس ویلڈر کی جانب سے جوڑے گئے تمام جوڑوں کی جانچ ضروری ہے۔ ③ غلطی۔ اسے اس طرح تبدیل کرنا چاہیے: پہلے سسٹم (بوائلر) کے لئے ٹیسٹ پریشر، بوائلر کے کام کرنے والے دباؤ کا 1.25 گنا ہونا چاہیے؛ یعنی 1.25 × 18.67 = 23.34 MPa۔ دوسرے سسٹم (ری ہیٹر) کے لئے ٹیسٹ پریشر، ری ہیٹر کے کام کرنے والے دباؤ کا 1.5 گنا ہونا چاہیے؛ یعنی 1.5 × 3.8 = 5.7 MPa۔ ④ درست ہے۔ ⑤ غلطی۔ اسے اس طرح تبدیل کرنا چاہیے: واٹر ٹیسٹ سے پہلے، سسٹم پر 0.3 MPa کے دباؤ کے ساتھ ایک ایئر ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔