Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار zgj2405 نے 14-5-2011 کو ساعت 18:13 پر ترمیم کیا۔ بوائلر شروع کرنے سے قبل پانی کی رفتار زیادہ نہیں ہونی چاہیے؛ عام طور پر موسم سرما میں یہ رفتار کم از کم 4 گھنٹے فی منٹ ہونی چاہیے، جبکہ دیگر موسموں میں یہ رفتار 2–3 گھنٹے فی منٹ ہونی چاہیے۔ پانی ڈالنے کے آغاز میں تو رفتار خاص طور پر سست ہونی چاہیے۔ ٹھنڈے حالت میں، بوائلر میں داخل ہونے والے پانی کا درجہ حرارت عموماً 100 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہوتا؛ تاکہ بھاپ بیگ میں داخل ہونے والے پانی کا درجہ حرارت، بھاپ بیگ کی دیوار کے درجہ حرارت سے 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ رہے۔ جو بوائلر مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس میں پانی کا درجہ حرارت، بوائلر کی دیواروں کے درجہ حرارت کے برابر ہونا چاہیے؛ عام طور پر یہ فرق 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ پانی کی رفتار کو کم کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
چونکہ بائیلر کی دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں، اس لیے درجہ حرارت میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے؛ جس کی وجہ سے شدید حرارتی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بائیلر کی ساخت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہذا درجہ حرارت میں فرق کو کنٹرول کرنا
بنیادی طور پر، اس کا مقصد بوائلر کی عمر کو بڑھانا اور اس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ بوائلر کو شروع کرنے سے پہلے، پانی کو آہستہ آہستہ ہی داخل کریں، تاکہ درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، جس سے بوائلر کی عمر متأثر نہ ہو۔ ; اگر پانی کو آہستہ آہستہ شامل نہ کیا جائے، تو بوائلر پر لگنے والا دباؤ فوراً بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوائلر کے کچھ حصے خراب ہو سکتے ہیں۔
جواب: 1# zgj2405 سے حرارتی دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آلات کی عمر متاثر ہوتی ہے!
جواب: 1# zgj2405: 1- چونکہ بائیلر کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا پھیلاؤ سست ہوتا ہے؛ جبکہ بائیلر کی دیواروں سے جڑی ہوئی پائپوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا پھیلاؤ تیز ہوتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو یا پانی کی رفتار بہت تیز ہو، تو اس سے توسیع میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اس سے آلات کو نقصان پہنچتا ہے۔ ; 2۔ جب پانی بھاپ کے ذخیرے میں داخل ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے بھاپ کے ذخیرے کی نچلی دیوار سے ٹکراتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت اور بھاپ کے ذخیرے کی دیوار کے درجہ حرارت میں فرق بہت زیادہ ہو، اور پانی کی رفتار بھی تیز ہو، تو بھاپ کے ذخیرے کی اوپری اور نچلی دیواروں، اور اندرونی اور بیرونی دیواروں کے درمیان بہت زیادہ توسیعی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھاپ کے ذخیرے پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بھاپ کا ذخیرہ بگڑ سکتا ہے، اور شدید صورتوں میں اس میں دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں۔
جواب: 1# zgj2405
1) چونکہ بائلر کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا پھیلاؤ سست ہوتا ہے؛ جبکہ بائلر کی دیواروں سے جڑی ہوئی پائپوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا پھیلاؤ تیز ہوتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو، یا پانی کی رفتار بہت تیز ہو، تو اس سے پھیلاؤ میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اس سے آلات کو نقصان پہنچتا ہے۔ (2) جب پانی بھاپ کے ذخیرے میں داخل ہوتا ہے، تو یہ پہلے ذخیرے کی نچلی سطح سے ہی رابطہ کرتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت اور ذخیرے کی دیواروں کے درجہ حرارت کے درمیان فرق بہت زیادہ ہو، اور پانی کی رفتار بھی تیز ہو، تو ذخیرے کی اوپری اور نچلی سطحوں، اور اندرونی اور بیرونی دیواروں کے درمیان بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے ذخیرے پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ذخیرہ تندور ہو جاتا ہے، اور شدید صورتوں میں اس میں دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں۔
اس پوسٹ کو آخری بار zgj2405 نے 2011-5-20 کو ساعت 19:09 پر ترمیم کیا۔ بوائلر چلنے کے دوران بوائلر میں پانی داخل کرنے کا عمل، اور بوائلر بند ہونے کے بعد بوائلر سے پانی نکالنے کا عمل، دونوں ہی صورتوں میں بوائلر کی دیوار کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی رفتار کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور بوائلر کے واٹر ٹینک میں پانی داخل ہونے کے دوران، جب ٹینک کا دباؤ 0.2 MPa تک پہنچ جاتا ہے، تو ٹینک پر موجود وینٹیلیشن والو کو بند کرنا ضروری ہے۔ ; بوائلر کے اندر سے پانی نکالنے کے عمل کے دوران، جب بوائلر کا دباؤ 0.2 MPa تک گر جاتا ہے، تو بوائلر پر موجود وینٹ کو کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: آلات کی حفاظت کرنا، تاکہ بائیلر کی عمر میں اضافہ ہو سکے۔
پانی ڈالنے کا وقت اور درجہ حرارت، اس لحاظ سے اہم ہیں کہ ان سے بوائلر پر پڑنے والا حرارتی دباؤ کتنا ہوتا ہے۔ اگر پانی بہت تیزی سے ڈالا جائے، یا پانی کا درجہ حرارت بوائلر کے درجہ حرارت سے بہت زیادہ مختلف ہو، تو بوائلر پر پڑنے والا حرارتی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے بوائلر کو نقصان پہنچتا ہے۔ تازہ ترین قومی معیارات کے مطابق، بھٹی سے نکلنے والے پانی کا درجہ حرارت اور بھاپ کے ذخیرے کی دیواروں کا درجہ حرارت 90 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی ڈالنے اور آگ لگانے کے عمل کے دوران، بھاپ کے ذخیرے کی اوپری اور نچلی دیواروں کے درجہ حرارت میں فرق 40 یا 50 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
(1) چونکہ بائیلر کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا پھیلاؤ سست ہوتا ہے؛ جبکہ بائیلر کی دیواروں سے جڑی ہوئی پائپوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا پھیلاؤ تیز ہوتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو، یا پانی کی رفتار بہت تیز ہو، تو اس سے پھیلاؤ میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اس سے آلات کو نقصان پہنچتا ہے۔ (2) جب پانی بھاپ کے ذخیرے میں داخل ہوتا ہے، تو یہ پہلے ذخیرے کی نچلی سطح سے ہی رابطہ کرتا ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت اور ذخیرے کی دیواروں کے درجہ حرارت کے درمیان فرق بہت زیادہ ہو، اور پانی کی رفتار بھی تیز ہو، تو ذخیرے کی اوپری اور نچلی سطحوں، اور اندرونی اور بیرونی دیواروں کے درمیان بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے ذخیرے پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ذخیرہ تندور ہو جاتا ہے، اور شدید صورتوں میں اس میں دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں۔