Thread Content
Kính xin các chuyên gia tư vấn: Có một đường ống dẫn khí tự nhiên chạy từ khu nhà máy đến khu dân cư phụ trợ, được lắp đặt vào năm 2014. Hiện nay cần tiến hành việc di dời một đoạn của đường ống này. Xin hỏi, để thực hiện công việc thiết kế việc di dời này cần có những chứng chỉ gì? Đường ống này thuộc loại GB hay GC? Có cơ sở thì tốt hơn, cảm ơn chuyên gia!
Theo phân loại đường ống chịu áp lực, lấy tường rào khu nhà máy làm ranh giới. Nhiều viện thiết kế đều có cả chứng chỉ GB lẫn GC, các đơn vị thi công cũng vậy.
Các thiết bị như lò sưởi trong khu nhà máy sử dụng khí đốt, chúng không được dùng cho mục đích sản xuất hay chế biến. Theo các tiêu chuẩn mới nhất năm 2021, loại đường ống này phải được thiết kế, xây dựng và kiểm tra theo quy định dành cho đường ống công cộng GB; không thể áp dụng quy định dành cho đường ống công nghiệp GC. Một số doanh nghiệp hóa dầu nhằm tránh các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, đã xếp các thiết bị như lò sưởi trong khu nhà ăn của nhà máy vào danh mục các đường ống dùng để vận chuyển khí đốt thuộc loại đường ống công nghiệp GC. Tuy nhiên, việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra vẫn tuân theo tiêu chuẩn GB50028 “Đường ống khí đốt trong các khu đô thị”. Nhà bếp trong khu nhà máy sử dụng khí đốt để vận hành các thiết bị như lò sưởi. Mặc dù chúng nằm trong khuôn viên nhà máy, nhưng mục đích sử dụng của chúng là phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân (công nhân). Do đó, chúng thuộc phạm vi quản lý của hệ thống đường ống công cộng; việc có tường bao quanh nhà máy hay không cũng không ảnh hưởng gì đến điều này. Tuyệt đối không được tiết kiệm chi phí mà tự ý vận hành ống công nghiệp loại GC một cách bất hợp pháp. Các khu vực như nhà ăn, lò hơi trong khu nhà máy thuộc về khu vực phía trước nhà máy, là những nơi có mật độ người cao. Do đó, khí dùng để vận hành nhà ăn và lò hơi cần được xử lý bằng hệ thống ống dẫn khí GB có chức năng tạo mùi, đồng thời cần có bộ điều áp để đảm bảo an toàn khi sử dụng khí này cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân và cư dân. Tuyệt đối không được vì tiết kiệm chi phí và công sức mà thiết kế sai theo tiêu chuẩn của ống dẫn công nghiệp; nếu xảy ra tai nạn, người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu trách nhiệm suốt đời. Một số chuyên gia soạn thảo tiêu chuẩn đường ống công cộng loại GB chưa từng thiết kế hệ thống đường ống dẫn khí dùng cho mục đích sinh hoạt trong khu nhà máy. Họ mơ tưởng rằng có thể coi những đường ống này thuộc về hệ thống đường ống loại GC, bằng cách lấy tường rào của nhà máy làm ranh giới; đó là cách phân loại hoàn toàn sai lầm. Các khu vực như nhà ăn, lò hơi trong khu nhà máy thuộc về khu vực phía trước nhà máy, là những nơi có mật độ người cao. Khí dùng để vận hành nhà ăn và lò hơi phải được xử lý bằng hệ thống ống dẫn khí có chức năng tạo mùi, đồng thời cần có bộ điều áp. Các đường ống dẫn khí dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân, gia đình họ và những người khác trong khu nhà máy cũng phải được thiết kế và xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của GB. Tuyệt đối không được coi thường an toàn của những người sống trong khu vực này chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí hay tránh phải có giấy phép cần thiết. Những tai nạn thường xảy ra chính là do việc coi thường điều này.