Có ai từng gặp tình huống tương tự không? Hệ thống DCS của Allen-Bradley bị gián đoạn trong việc chuyển cảnh giữa 10 trạm điều khiển; việc xem các dữ liệu theo xu hướng cũng diễn ra rất chậm
Hệ thống M6.5.2, dòng K; được lắp đặt vào năm trước, đã hoạt động được hơn 1 năm
Hãy xem tỷ lệ sử dụng CPU và bộ nhớ trong Trình quản lý tài nguyên của Windows. Có quá trình bất thường nào không. Các dòng sản phẩm thuộc series K hiện nay thường không còn sử dụng kiến trúc C/S nữa, mà chuyển sang kiểu đọc trực tiếp. Không biết mạng lưới có hoạt động bình thường hay không
Không rõ, chờ phân tích. Nhà máy chúng tôi cũng từng gặp tình trạng này, có vẻ là do hệ thống cũ MacSV 4.6. Chuyện này đã xảy ra vài lần rồi; những chiếc máy tính đó đã được sử dụng trong 9 năm. Theo bộ phận kỹ thuật, nguyên nhân là do các máy chủ và máy trạm điều khiển đã quá cũ. Nhưng có người chuyên môn cho rằng, cấu trúc hệ thống vốn dĩ yêu cầu mọi dữ liệu đều phải đi qua bộ chuyển mạch trước khi được gửi vào máy chủ, điều này khiến máy chủ có thể bị tắc nghẽn do lượng dữ liệu quá lớn. Lần nghiêm trọng nhất là tất cả các trạm vận hành, trạm kỹ sư và máy chủ đều ngừng hoạt động. May mắn thay, bộ điều khiển không bị ảnh hưởng nên không xảy ra sự cố dừng sản xuất.
Câu hỏi này là: Trong hệ thống có bộ chuyển mạch hay không? Bạn có thể thử dùng một bộ switch tốt hơn xem sao. Tôi cũng từng gặp tình trạng hình ảnh bị gián đoạn; sau khi loại trừ hết các nguyên nhân khác, cuối cùng nguyên nhân nằm ở chính bộ switch, do tình trạng tắc nghẽn dữ liệu
Khởi động lại máy chủ hoặc chuyển sang máy chủ dự phòng