一般的なボイラー(中圧)の液面計には4つまたは5つあり、2つが現場用、2つまたは3つが遠隔送信用です。質問ですが、複数の液面計の測定結果の差は、どれくらいまでなら許容されますか?何か規格はありますか?10MMを超えないようにしてほしいのですが、可能でしょうか?
Reply #22015-08-27
私たちにはできませんし、理由もわかりません。
Reply #32015-08-27
差が大きくて、現場と遠隔の基準が全然違う。これを細かくこだわると、人を困らせ死に至らしめることもある。
Reply #42015-08-27
現場側では問題なく、物理的な原理に基づく測定も正確です。遠隔側は現場の状況に合わせて調整し、必要に応じて移行したり、校正したりする必要があります。。。。でも10mmは確かに高すぎるかも
Reply #52015-08-27
ボイラーの液面は負荷の変動、給水流量、そして圧力や温度の変化によって揺れ動くため、大型ボイラーでは偽の液面がボイラーの安全な運転に与える影響を排除するために三衝量制御が必須となります。そのため、ボイラーの運転が非常に安定しており、負荷などのパラメータが変わらない場合でなければ、10mmの精度で測定することは不可能です。
Reply #62015-08-27
運転条件が変化する場合、異なる原理の液面計の挙動も異なってくる;異なる液面計の装置上での基準にも誤差がある。  
Reply #72015-08-27
死ぬまで遊ぶつもりか、理屈なんて聞き入れない。ですから、関連する標準規格を見つければ、それを参考にして作業できます
Reply #82015-08-28
理論上は問題ないと言われているが、実際には誰にも断言できない
Reply #92015-08-28
最初はできるかもしれない。しかし、長期間使用すると圧力導管がスケールで詰まり、各液面計の応答速度が異なってくる。10MMはまったくの空想話だ。10CMでも難しい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.