【毎日のテーマ】【電気版20160428】

2016-04-28View Original

Thread Content

参加報酬:2財富。正解の報酬:9財富 ( )でのみ電源を切ることができる機器で作業することは禁止;( )を広げて、あらゆる側面に少なくとも一つの明確な( )が生じるようにしなければならない。
Reply #22016-04-28
(遮断器)によってのみ電源が切られている機器での作業は禁止されている;(遮断器の(引き出し室))を開けて、各方向に少なくとも1つの明確な(空気絶縁ギャップ)を設けなければならない。 高圧遮断器の遮断能力は非常に高いものの、その開閉ストロークは限られている。遮断器の可動接点と固定接点は有機消弧室内にあり、遮断・接通の状態は操作指示板によってのみ示されるため、外観からはあまり分かりにくい。さらに重要なのは、遮断器が停止状態にあっても電源は切断されていないため、その制御回路に問題が生じたり、二次的な配線の混同や誤操作などが起きた場合、遮断器の操作機構が作動して自動的に閉じ、装置が帯電してしまうことです。さらに、遮断器の開閉装置が開くとき、その操作機構に故障があり実際には遮断器が開かなかった場合でも、位置指示器は依然として(機構によって)開いた位置まで回されることがあり、遮断器が仮に開いているかのような錯覚を生じさせる。したがって、「安全規則」では、遮断器のみで電源を切った機器で作業することを禁じている。点検のための停電時には、遮断器を運転状態から外し、負荷側の隔離スイッチと母線側の隔離スイッチを切ることで、明確な空気絶縁ギャップを形成し、作業の安全性を確保しなければならない。
Reply #32016-04-28
遮断器、隔離スイッチ、切断点
Reply #42016-04-28
遮断器 隔離スイッチ 切断点
Reply #52016-04-28
遮断器 隔離スイッチ 切断点
Reply #62016-04-28
遮断器 スイッチ 切替スイッチ 開放点
Reply #72016-04-28
遮断器、隔離スイッチ、切断点
Reply #82016-04-28
遮断器、隔離スイッチ、切断点
Reply #92016-04-28
(遮断器)によってのみ電源が切られている機器での作業は禁止されている;(隔離スイッチ)を切って、各部分に少なくとも1つの明確な(切断点)を設けなければならない。
Reply #102016-04-28
遮断器は明確な切断点があり、自動的に再閉路することはできない
Reply #112016-04-28
遮断器(スイッチ)、隔離スイッチ(ノッチブレーカー)、切断点

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.