WINCCの画面で確認できる変数はDBブロック内の値ですが、PLC内には見つかりません。このような変数は通信によって送られてきたものでしょうか?

2015-09-02View Original

Thread Content

WINCCの画面で確認できる変数はDBブロック内の値ですが、PLC内には見つかりません。このような変数は通信によって送られてきたものでしょうか?
Reply #22015-09-02
私が言いたいのは、他の場所からProfibusやModbusなどの通信を通じて送られてくるということですか?
Reply #32015-09-02
この投稿は最後にjin-s-nによって2015-9-2 07:01に編集されました。いいえ、WINCCとPLCは一致しておらず、この変数は無意味です。もし他の通信経路で送られてきたものなら、接続を確認してください
Reply #42015-09-02
いいえ、WinCCには常にDBからの変数のアドレスがあり、PLCプログラムには必ず対応するDBブロックが存在します。Step7のプログラムが2台以上のPLCにリンクされているか確認して、もう一度よく調べてみてください。
Reply #52015-09-02
このDBがWINCC内で無効なデータとして扱われていない限り(初期のメーカーによる調整時にSTEP7内のDBは削除されたが、WINCC内のものは削除されなかった)、STEP7内には必ずこのDBが存在します。 また、あなたのSTEP7プログラムはCPU内のプログラムと一致していますか?
Reply #62015-09-04
先輩方、ありがとうございます!上位機とCPUのプログラムは一致しているべきです。なぜなら、数日前にアラームプログラムを追加した際に一度ダウンしてしまったからです。STEP 7で変数をクロスチェックしてみたのですが、実際には存在しませんでした。さらに奇妙な現象もあり、例えばI5.0~I5.7の合計8点というような場合ですしかし、I5.6になるとなくなってしまい、クロスリファレンスで調べても全くわかりません。プログラム内からジャンプして調べる機能もなく、本当に理解できません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.