DCSはどのようにして共用機器の制御を実現するのか?

2016-03-12View Original

Thread Content

専門家にお伺いします:1台のポンプが3つの流量計に送液する場合、DSCはどのようにして流量計がポンプを制御できるようにするのでしょうか? ありがとう!
Reply #22016-03-12
質問があまりにも曖昧だと、他の人には正確に助けてもらえません。具体的な内容を記載するか、フローチャートを描いていただくと、皆が的確に回答できます。インバータで制御されている場合はインバータの周波数を制御し、バイパスバルブやバルブが付いている場合は制御対象をバルブとする。
Reply #32016-03-12
一般的な制御の考え方:ポンプは制御に参加しない:3つのルートはそれぞれ流量計+調節弁によって制御される; ポンプを制御に組み込む場合:上記の制御に;ポンプにインバータを追加し、ポンプの出口に圧力センサーを設置する;圧力周波数調整により、(個別制御回路)
Reply #42016-03-13
同じ変数の推定は3路で制御できないですよね。液位、温度、流量、圧力など、3つの変数に設定することはできます
Reply #52016-03-13
助けてくれてありがとう! 私の質問ですが、当社にはある原材料がタンクに保管されており、ポンプを使って3か所に送られて使用されています。各場所には別々の質量流量計が設置されており、流量を設定することでポンプの自動起動・停止を実現し、同時に材料を使用しないようにしたいのです。DCS上でどのようにしてポンプを制御すればよいか、専門家のご指導をお願いします ありがとう!
Reply #62016-03-15
これは実現可能でしょう:各ポンプの流量に対して≤の判定を加え、OR論理によって電気制御回路へ起動信号(DO)を出力します。 必要な補助信号:ポンプの運転指示(DI) その他:3つの流量計に優先順位はありますか?つまり、ポンプの吐出量が不足した場合、優先的にその流量計を確保するのか?優先権がある場合は、流量を制御するための自動調節弁も必要です。 調整が必要なもの:電気部門が電気制御回路の改造を担当
Reply #72016-03-17
評価にどう返信していいかわかりません~~~~ ポンプの起動・停止信号は確かに計装部門が提供していますが、計装からの信号は単なるDO信号に過ぎず、実際の起動・停止制御は電気の二次回路で行われています。当社ではこの点について明確に分業しています。
Reply #82016-03-19
皆様のご指導ありがとうございます。計装電気部門にフィードバックいたします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.