DELTAVシステムのAI AOはそれぞれ2つのキャビネットにあるが、どのようにしてPIDループを構成するのか?

2015-09-10View Original

Thread Content

知っている師匠がいれば、教えてください。 現在、液面レベルの信号AIは制御キャビネット1(CTRL01)のカードに接続されており、バルブの信号AOは制御キャビネット2(CTRL02)のカードに接続されています。今、このバルブを使って液面の高さを制御したいと考えています。 PIDループはどのように構成すればよいのでしょうか? 1つの制御キャビネットの信号を、別の制御キャビネットにどうやって送るのでしょうか? 私は浙大中控には駅間通信があることしか知りません。DELTAVシステムについてはあまり詳しくありませんので、皆さん、ご教示いただけますでしょうか。
Reply #22015-09-11
Input parameterのexternal parameter path欄には、対応するbrowseボタンがあり、他のコントローラーのパラメータを閲覧できます。
Reply #32015-09-11
あなたのところのdeltavソフトウェアのバージョンはいくつですか?
Reply #42015-09-14
個人的には、AIとAOは同じコントローラーにまとめた方がいいと思います。結局のところ、コントローラー間で通信して制御するのはお勧めしません。
Reply #52015-09-15
これは1つのシステムの中で、単にコントローラーが異なるだけで、外部パラメータを選べばどちらかのコントローラーで行えますよ!
Reply #62015-09-18
やはり4階の続きですが、あなたのコメントにはどう返信していいかわかりません。 なぜ調整できないのか聞きたいです メインケーブルが十分に長くないからなのか、それともコントローラー1がこのAIポイントを必要としているからなのか。後者の場合は、1入力2出力のセーフガードや1入力2出力のディストリビューターを使えば問題ないはずだ(過渡用端子盤にはきっとあるはずだ)。
Reply #72015-10-10
1を足して2にするためのセーフガードにはお金がかかるからです…。さらに配線も切らなければならず、生産に影響が出る可能性があります。なぜシステム間の通信で解決できることをわざわざハードウェアを変更しなければならないのでしょうか?
Reply #82016-01-05
ハードウェア接続がどうして手っ取り早い方法だと言えるのか。どのDCSでもステーション間通信が可能であり、現在の大型化学プラントではCCRとFARが別々に設計されており、リモートIOやリモートコントローラーの利用がより広く行われている。オートメーション化が始まって以来、上司や先輩たちは、DCSメーカーがIOを割り当てる際に常に強調してきました。制御に関与するAIとAOはすべて同じコントローラ内にあるべきだ、と。その理由は、自分で考えてみてください。
Reply #92016-01-07
あなたの意見に同意します。ハードウェア線とIOの割り当てを変更しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.