可燃性ガス警報器の防爆等級はどのように分類されるか

2015-09-28View Original

Thread Content

皆さん、生産装置エリアに設置される可燃性ガス警報器には、すべて防爆等級の要件があるのでしょうか。その防爆等級の基準は、製造工場全体の最高防爆等級によるものなのでしょうか、それとも生産エリアごとの防爆等級によって決まるのでしょうか? 例えば、私たちの設備の中には水素を扱う場所にあるものもあれば、水素を扱わないものもあります。そんな場合、設備エリアに設置する可燃性ガス警報器の防爆等級はどのように選定すべきでしょうか?
Reply #22015-09-29
重要なのは、可燃性ガス警報器を設置する場所の周辺にある排出源の性質と換気状況であり、3836.14を参照することで、その地域が1区か2区か、また1つの排出源から放出される可燃性ガスの種類を大まかに判断できる。 放出源から放出されるガスに基づき、ガスのグループや温度のグループを選定する。 一点が複数の放出源に関与する場合は、より高い安全係数を全面的に考慮すべきである。 また、化学プラントの現場条件が複雑であるため、最大リスクを考慮してガスグループや温度グループを選定するという考え方もある。
Reply #32015-09-29
重要なのは、可燃性ガス警報器を設置する場所の周辺にある排出源の性質と換気状況であり、3836.14を参照することで、その地域が1区か2区か、また1つの排出源から放出される可燃性ガスの種類を大まかに判断できる。 放出源から放出されるガスに基づき、ガスのグループや温度のグループを選定する。 一点が複数の放出源に関与する場合は、より高い安全係数を全面的に考慮すべきである。 また、化学プラントの現場条件が複雑であるため、最大リスクを考慮してガスグループや温度グループを選定するという考え方もある。
Reply #42015-09-29
一般的には、安全係数が高い値で設定されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.