2015-09-13View Original

Thread Content

午後、上司から新たに導入されたある技術改良プロジェクトの計装機器の調整を行うよう指示がありました。最初に切替弁の調整を試みたところ、すぐに動作が止まってしまいました。エア供給はあるが動作せず、電気式バルブが故障して閉じている。 電磁弁を手動で切り替えてみたが、正常に動作した。防爆型の接続箱を開けて電源を確認したところ、電力がなかった。そこでDCSに連絡して電源が出力されているか確認してもらったところ、「負荷がかかっておらず、電力がない」とのことだった。しばらくして処理が完了し、電力が供給されるようになったが、バルブは依然として動かなかった。マルチメーターで測定したところ、負荷電圧が非常に低く、10ボルト未満だった。接続端子を外して測定すると約22ボルトで、これは正常だった。電磁弁の銘板を確認したが、電圧表示は見当たらず、防爆仕様や型番などの記載しかなかった。そのため、電源線の正極・負極の接続を交換した。ok。故障は2か所にある。1つ目はDCSの出力がないこと、2つ目はこの緑色の銘板が付いたアスカの電磁弁には正負があることだ。指示灯のない、正負が区別された電磁弁に出会うのはこれが初めてです。以前は、220ボルトで電源表示付きの、正負が区別された電磁弁に出会ったことがあります。 要約すると、調整前にDCSの動作が適切でなく、作業が遅れた。次に、技術者が現場の計装担当者に、取り付けられる計器の詳細な仕様や型番などを適時に伝えなかった。コミュニケーションがうまくいかない。。
Reply #22015-09-14
投稿主さんのシェア、ありがとうございます。勉強になりました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.