正極の対地電圧は24V、負極の対地電圧は0Vなのに、なぜ正負極ともに0Vと測定されるのか、どういうことですか?

2015-09-19View Original

Thread Content

正極の対地電圧は24V、負極の対地電圧は0Vなのに、なぜ正負極間の電圧が測定されず、値が0になるのでしょうか。原因を教えていただけないでしょうか。電気の専門家の方々、ご指導をお願いします
Reply #22015-09-20
個人的には、地は公共端として正極と回路を形成し、電圧を測定できるが、負極は正極と開路状態にあるため回路を形成せず、電圧は測定できないと考えます。
Reply #32015-09-20
ありがとう、その答え。あなたの言うことはとても理にかなっています
Reply #42015-09-21
正極が接地されており、負極は接地されていないため、電圧が測定できないのでしょうか
Reply #52015-09-21
正極の対地電圧は24Vで、これは正極がまだ24Vの電源に接続されていることを示しています。負極の対地電圧は0Vで、これには2つの可能性があります。1つは負極が24V電源の0V端子に接続されている場合、もう1つは電源に接続されていない場合です。もし負極が24V電源の0V端子に接続されているなら、正極と同じように24Vが測定されるはずです。しかし今、電圧が測定できないのであれば、おそらく負極が電源に接続されていないのでしょう。マルチメーターを使って、電源の負極と測定ポイントとの間の通断状態を確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.