DN3000除塵パイプラインの2本脚および4本脚支持架の選定について

2015-10-08View Original

Thread Content

この投稿は、2015年10月8日15時41分にwater_heによって最終的に編集されました。ある排塵用パイプで、パイプの直径は約DN3000です。パイプはL字型で、一方の端の長さは地面の建築物を避けるために33mあり、もう一方の短い方の端の長さは約6.5mです。支持架はL字型の折り返し部分に設置されており、2本の脚を持つ構造になっています。しかし、監理者からねじれや転倒を防ぐため、より安全だとして4本の脚を持つ支持架に変更するよう要望が出ています。 両脚の支持架および配管の工事がすでに完了しているため、工期の遅延や工事費用の増加を避けるため、ここの支持架を4本脚のものに変更する必要があるのでしょうか。海友様のご協力をお願いいたします
Reply #22015-10-08
支持架の高さはどうですか?これもまた非常に重要な点です。監理が出した意見はやはり妥当だと思い、総合的に検討する必要がある。もし本当に修正が必要だが、工期とコストに制約がある場合は、水平推力方向に斜めの補強材を追加することを検討し、構造専門家に案を出してもらうことができる。
Reply #32015-10-11
監理はまるで安全員のようだ。もし8メートルごとに1つの支点があるとすると、これは2つの支点の力に頼っている。もし4本の脚になれば、支点が1つ増え、8メートル間には3つの支点ができる。起点を1つ、3メートル地点に1つ、5メートル地点にもう1つというわけだ。そうなると、3メートル地点の支点は意味がなくなるのではないか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.