Выбор FO и FC для регулирующего клапана?

2015-10-09View Original

Thread Content

Как выбираются FO и FC регулирующего клапана? Связаны ли параметры FO и FC регулирующего клапана с требованиями интерлокуирования? Должны ли они совпадать? Например, я требую полного открытия клапана в режиме интерлокинга, но у меня клапан типа FC. Есть ли проблемы с таким настройкой?
Reply #22015-10-09
Выбор типов регулирующих клапанов FO и FC определяется требованиями технологического процесса; при этом основное внимание уделяется безопасности оборудования в случае возникновения неисправностей. Например, для клапанов управления газом в печах необходимо обеспечить отключение газа в случае сбоя в системе, чтобы предотвратить повреждение печи. Поэтому следует выбирать регулирующие клапаны типа FC.
Reply #32015-10-09
Режимы работы регулирующего клапана FO (закрытие при подаче воздуха, то есть открытие клапана при сбое) и FC (открытие при подаче воздуха, то есть закрытие клапана при сбое) выбираются с учетом требований к безопасности производственного процесса; при этом учитывается положение клапана в случае сбоя, когда нет подачи воздуха (нет энергии). Если при срабатывании системы блокировки требуется, чтобы клапан был полностью открыт, но это клапан типа FC, открывающийся под действием воздушного давления, то можно использовать специальный электромагнитный клапан (этот клапан подключается к источнику воздуха с определенным давлением, необходимым для полного открытия клапана). При нормальном давлении в источнике воздуха, после срабатывания системы блокировки, поступает сигнал на электромагнитный клапан, который переключает поток воздуха таким образом, что определенное давление поступает непосредственно на пневматический привод клапана, что позволяет ему полностью открыться.
Reply #42015-10-09
Необходимо проанализировать, какие последствия возникнут при закрытии во время прекращения подачи газа или при полном открытии во время его подачи, после чего можно будет определить, используется FC или FO
Reply #52015-10-09
Можно спросить, как это делается? На регулирующем клапане, который я купил, есть инструкция? Или же после установки решение принимается в зависимости от требований на месте или цели установки?
Reply #62015-10-09
Выбор параметров FO и FC для регулирующего клапана в первую очередь осуществляется с учетом соображений безопасности, а во-вторую — с учетом качества технологического процесса; то есть при возникновении аварийной ситуации состояние клапана должно обеспечивать безопасность всей системы и качество технологического процесса. Например, в случае с клапанами регулировки уровня воды в котле, во время аварий они должны находиться в полностью открытом состоянии, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с недостатком воды в котле. Поэтому следует выбирать клапаны типа FO с закрытием под действием газа.
Reply #72015-10-09
Связаны ли параметры FO и FC регулирующего клапана с требованиями интерлокуирования? Должны ли они совпадать?
Reply #82015-10-09
FO — отключение при неисправности, FC — включение при неисправности
Reply #92015-10-10
Позиция отключения и позиция интерлокуирования определяются технологическим процессом; прибору достаточно определить: «интерлокуирование при подаче питания» или «интерлокуирование при отсутствии питания» у электромагнитного клапана. Пример: клапан обратного потока компрессора — FC, согласно требованиям интерлокинга он должен быть полностью открыт. @жиагуоюнь
Reply #102015-10-10
Вероятно, это состояние, которое должно наступить, когда при чрезвычайной ситуации на панели управления теряется контроль над положением клапана; все зависит от реальных условий на месте
Reply #112015-10-10
На табличке с указаниями характеристик обычного регулирующего клапана указывается его состояние в случае отсутствия подачи газа или электроэнергии. Однако это состояние относится только к данному клапану в таких условиях, и оно не обязательно применимо в вашем производственном процессе. Выбор позиций с неисправностями должен осуществляться с учетом требований безопасности производственного процесса; это требование следует указать при закупке
Reply #122015-10-10
FC\FO определяет влияние срабатывания клапана аварийного отключения на всю технологическую процедуру: если срабатывание клапана приведет к серьезным последствиям, его необходимо настроить на режим аварийного включения. Определяется на основе технологического процесса, а не просто путем выбора выключателя для устранения неисправностей.
Reply #132015-10-10
Это нужно определять в зависимости от условий технологического процесса.
Reply #142015-10-10
Так называемый FC означает FailClose, то есть закрытие в режиме неисправности (отсутствие воздуха/электроэнергии), а FO — FailOpen, то есть открытие в режиме неисправности (отсутствие воздуха/электроэнергии). Перед выбором клапана необходимо согласно принципам технической безопасности определить, требуется ли FC или FO. Поведение клапана в режиме интерлокуирования не связано с тем, является ли он клапаном с действием от давления воздуха или без него. Настройки интерлокуирования и способа действия клапана предназначены для обеспечения безопасности на производстве. Зная этот принцип, можно правильно выбрать клапан.
Reply #152015-10-10
Это определяется технологией, обычно с учетом безопасности и энергосбережения.
Reply #162015-10-10
Пример клапана подачи воды не всегда подходит, существуют варианты с выборочным удержанием.
Reply #172015-10-10
Лично я считаю, что использование клапана для поддержания положения — плохая идея. Если в момент аварии клапан находится в состоянии крайне малого открытия, то при использовании такого клапана он будет оставаться в этом положении и во время аварии. Это, скорее всего, приведет к нехватке воды в котле, что, в свою очередь, может спровоцировать аварийную ситуацию.
Reply #182015-10-10
В первую очередь необходимо учитывать, требуется ли в условиях аварии, чтобы этот клапан был полностью открыт или полностью закрыт.
Reply #192015-10-10
Клапан, который закрывается при наличии сигнала давления и открывается при его отсутствии, называется клапаном с ветровым замыканием. Напротив, откройте клапан для ветра. Выбор между клапаном с закрытием под действием воздуха и клапаном с открытием под действием воздуха определяется прежде всего соображениями безопасности производства. При прерывании подачи сигнального давления необходимо избежать повреждения оборудования и травмирования операторов. Если при таких условиях риск, связанный с нахождением клапана в открытом положении, невелик, то следует использовать клапан с закрытием под действием воздуха или пневматический исполнитель; в противном случае выбирается клапан с открытием под действием воздуха. Например, при регулировке расхода топливного масла, поступающего в печь для нагрева, следует использовать клапан для подачи воздуха. Таким образом, при сбое регулятора или прерывании подачи воздуха к измерительным приборам прекращается поступление топлива в печь, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температуры и повреждение печи.
Reply #202015-10-10
Выбор формы зависит от таких факторов, как ваши требования к безопасности и степень автоматизации вашего технологического комплекса. Лично я считаю, что следует поступить именно так
Reply #212015-10-10
Аспекты безопасности с точки зрения технологического процесса. Когда возникает чрезвычайная неисправность, требующая закрытия или открытия этого клапана, тогда выбирают FC\FO. FC: когда клапаны, отвечающие за прерывание подачи газа/электроэнергии, полностью закрыты (клапаны с открытием при прерывании подачи газа). FO: когда клапаны, отвечающие за прерывание подачи газа/электроэнергии, полностью открыты (клапаны с закрытием при прерывании подачи газа). Защитный клапан – это такой клапан, который сохраняет свое первоначальное положение даже при прерывании подачи газа/электроэнергии (у двухдействующих клапанов)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.