甲種タンクエリアの屋根に鋼構造の雨よけを設置できますか?

2015-10-19View Original

Thread Content

甲種タンクエリアの屋根に鋼構造の雨よけを設置できますか? 可能であれば、柱の材質や屋根の材質に何か要件はありますか?
Reply #22015-10-19
具体的に規定があるか、またはどのような規定かはわかりませんが、追加しない方が良いと思います
Reply #32015-10-20
1、可燃性ガスの蓄積を防ぐよう注意し、雨戸の屋根には可燃性ガス警報器を設置しなければならない; 2、雨よけの雷防護や静電気防止には十分な配慮が必要です。元々タンク自体が雷を導く機能を持っていますが、雨よけを設置する場合は避雷装置が欠かせません; 3、雨戸の材料には、難燃性の材料を使用することが重要です。 タンクエリアやその他の構造物において、実際の難点は換気と構造物の耐火等級です;元々タンクエリアは非常に危険な場所であり、他の可燃物の存在はできるだけ減らすべきです。
Reply #42015-10-20
独立した鋼構造の雨よけか、それともタンクの上部に設置される雨よけか?
Reply #52015-10-20
タンクエリアの上に設置されている、大英雄よ。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.