圧力変送器の取り付け

2015-11-09View Original

Thread Content

1、高温炉に負圧計を取り付ける際、圧力導入管はどのようにして圧力変換器に接続すればよいのでしょうか。他の人の例を見ると圧力導入管にU字管があるようですが、そのU字管の中には液体が入っているのでしょうか? 2、蒸気の圧力を測定するための変換器の取り付け方はどうすればよいでしょうか。私たちが使用しているのは4分の外径を持つネジ式の変換器ですが、圧力計と同様に、緩衝管を取り付けてそのまま変換器を設置することは可能でしょうか? 3、配管内の液体の圧力を測定するために、圧力導出管を圧力変換器まで引くが、排液装置は設置する必要があるか?
Reply #22015-11-09
常に負圧なら、必要ありません。しかし、停止する際のことを考えなければなりません。
Reply #32015-11-09
1、高温度炉に負圧計を取り付ける際、導圧管はどのようにして圧力変換器に接続すればよいのでしょうか?他の人の導圧管にはU字管があるのを見ましたが、そのU字管の中には液体が入っているのでしょうか?トランスミッターの上限・下限を設定し、圧力導入管を直接トランスミッターに接続すればよい。U字管は高温炉での測定用として断熱に使われていると思われる。 2、蒸気の圧力を測定するための変換器の取り付け方はどうすればよいでしょうか。私たちが使用しているのは4分の外径を持つネジ式の変換器ですが、圧力計と同様に、緩衝管を取り付けてそのまま変換器を設置することは可能でしょうか?可能です。3、配管内の液体の圧力を測定する際、圧力変換器まで圧力導入管で導くのですが、排液装置は設置する必要がありますか?トランスミッターが測定ポイントより高い場合は不要ですが、低い場合は一般的に排液管の設置が必要です。
Reply #42015-11-09
1. 圧力導入管はトランスミッターに直接接続できますが、圧力導入管内に液が溜まらないように注意する必要があります。U字管に液体を入れると、両側の液面差から圧力値を算出できる。2、原理的には可能だが実際に見たことはなく、通常は凝縮タンクを取り付ける。3、点検の便宜のため、排液設備を設置する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.