Thread Content
В оборудовании для гидрокракинга и гидрорafинации в качестве фланцев для труб в основном используются фланцы с уплотнительной поверхностью RJ, а в качестве прокладок применяются металлические кольцевые прокладки. Качество монтажа металлических прокладок в фланцах высоконапорных труб во многом влияет на общую техническую эксплуатацию устройства и сроки его ввода в эксплуатацию. Поэтому в процессе монтажа таких фланцев необходимо уделять особое внимание установке прокладок. Какие же моменты необходимо учитывать при установке металлических прокладок? Есть ли какие-либо особенности или методы установки таких прокладок? Спасибо!
Поверхности уплотнения необходимо тщательно очистить; для металлических прокладок самым опасным являются железные осколки, так как их наличие может привести к утечкам.
Убедитесь, что канавки и металлические прокладки в нормальном состоянии, без царапин и других дефектов, которые могут повлиять на качество герметизации
В пункте 6.2.3 стандарта SH 3501-2011 «Стандарты строительства и приемки стальных трубопроводов для токсичных и легковоспламеняющихся средств в нефтехимической промышленности» указано, что перед монтажом фланцевых соединений, герметизируемых с помощью металлических кольцевых или линзовидных прокладок, необходимо проверить наличие контакта между поверхностью, предназначенной для герметизации в пазах фланца (или на концах труб), и металлическими кольцевыми или линзовидными прокладками. После поворота металлической прокладки или линзовой прокладки на 45 градусов относительно поверхности уплотнения необходимо проверить, отсутствуют ли прерывания в линии контакта; в противном случае требуется её шлифовка. “ Здесь упоминается «линия контакта», значит, достаточно проверить только одну линию контакта? Или нужно проверять все поверхности контакта и уплотнения? Кроме того, для удобства наблюдения и проверки контактной проводницы на её герметизирующую поверхность наносится красное вещество, что делает её очень заметной после выхода наружу. Это все опыт, переданный другими; я сам не занимался этими работами, поэтому всё равно боюсь, что могут возникнуть проблемы. Скоро установка для гидрорегенерации воскового масла будет остановлена на техническое обслуживание, и потребуется демонтировать и устанавливать фланцы модели CL2500 на теплофракционном сепараторе, реакторе и других устройствах.
Как сказал автор поста, обычные квалифицированные строительные бригады при установке фланцев RJ всегда проверяют герметичность соединений (с помощью теста на красный охре). В технической документации, связанной с передачей объекта в эксплуатацию, предусмотрено хранение соответствующих записей
Хотя так и говорится, на месте я практически не видел ни одной строительной компании, которая бы действовала в соответствии с правилами. Все делается просто: ставят прокладку, затем используют молоток и гаечный ключ для затягивания.
Строительная организация не осознала, что можно созвать собрание по вопросам качества.
В нашей компании существует «Процедура управления разборкой и сборкой критически важных фланцев». Если фланец соответствует критериям «критически важного фланца», его необходимо затягивать исключительно с помощью гидравлических гаечных инструментов или устройств для растяжки болтов.
Есть инспекторы, но они фактически не выполняют своих обязанностей. Во многих случаях инспекторы даже не знают о проблемах, которые указывает владелец, или же, даже зная о них, просто молчат, так что владелец остается в неведении. У нас недостаточно сотрудников, и за контроль качества отвечает всего один человек от владельца, что невозможно.
Это установила та компания по установке? ? ?
У нас тоже нет специальных инструментов и программ. Необходимо тщательно очистить поверхности фланцев и прокладок, чтобы они были гладкими на вид. Эффективность установки в основном определяется проверкой на герметичность. Выучил*.
Требования к качеству вообще не соблюдаются; именно отсутствие этих мелких деталей приводит к серьезным проблемам в итоге. На самом деле, тест на монтаж фланцев RTJ — это весьма базовая работа.
Как проводить проверку контактной линии? ? ?
Тот же вопрос: как проводить проверку контактной линии?