Thread Content
Я работаю в отрасли газопроводов. Хотел бы узнать: при монтаже системы защиты от грозовых разрядов можно ли покрывать сами трубы краской? Обычно используется два слоя антикоррозионного грунтового слоя на основе алкидов и красного железа, а также два слоя поверхностной краски желтого цвета. Затем для создания системы заземления применяются плоские металлические элементы. Некоторые говорят, что после покраски трубы становятся изолированными, поэтому заземление бесполезно. Другие считают, что покраска допустима. Поэтому прошу у вас совета – хотелось бы получить четкие рекомендации :) Спасибо
Обычно заземление осуществляется путем прямой сварки к трубе, после чего её покрывают краской.
Разве при заземлении сначала не сваривают болты на трубопроводе, а затем устанавливают заземляющий провод?
Заземление припаивается к трубам, так что можно не беспокоиться о покраске. Ничего страшного
Это описано в стандарте SH 3097-2000 «Стандарты проектирования систем заземления от статического электричества в нефтехимической промышленности». Как правило, заземление от статического электричества должно быть выполнено до нанесения краски на трубы и проведения работ по изоляции.
Заземление трубопровода осуществляется путем прямой сварки на трубе заземляющих элементов. Эти элементы не должны быть покрыты краской; они должны хорошо соприкасаться с заземляющими проводами. Для обеспечения эффективного заземления во многих случаях используются заземляющие элементы из нержавеющей стали или оцинкованной стали
Разве трубы без защиты от коррозии не разрушаются быстрее? ? ?
В настоящее время существуют изменения в методах работ: перед установкой трубы обычно требуется нанести на них краску; контактные пластины должны быть сварены заранее, без нанесения краски
Места соединения фланцев и точки контакта с элементами заземления нельзя покрывать краской. Обычно перед заземлением краску с них счищают, а иногда на фланцы свариваются специальные элементы заземления
……………Сначала заземлите, потом красьте!