Thread Content
Сейчас многие резервуары требуют восстановления нефти и газа, но метеорологические трубопроводы нельзя соединять последовательно. У кого-нибудь есть ещё хорошие идеи?
Газовые трубопроводы каждого резервуара соединены параллельно с главным газовым трубопроводом, иначе как осуществить возврат газа? Сейчас Управление по надзору за безопасностью требует, чтобы газовые трубопроводы резервуаров не были соединены, а Управление по охране окружающей среды — чтобы газ из резервуаров подвергался восстановлению и обработке. Каждое ведомство занимается своими делами.
Мы все связаны друг с другом. Что именно предписывает, что эта газовая трубопроводная линия не может быть соединена? Разве все линии метеорологического равновесия цилиндрических резервуаров нарушают правила?
Если среды в газовых трубопроводах не вступают во взаимодействие, они поступают в общий коллектор для последующей переработки.
Трубопроводы для газообразного топлива из одинаковых материалов могут быть соединены между собой; максимум можно установить один обратный клапан.
Согласен с мнением с 4-го этажа: если между жидкостями в различных резервуарах не происходит таких химических реакций, как полимеризация, окисление или взрыв, их можно собирать вместе для последующей переработки. Если во всех резервуарах находится один и тот же средство хранения, то проблем вообще не будет.
Перед подключением к главному трубопроводу его следует изолировать с помощью пожарного клапана
Разные среды внутри зоны резервуаров не могут быть соединены. После выхода из зоны резервуаров, если на трубопроводах установить такие защитные устройства, как разделительные клапаны, обратные клапаны и пожарные предохранители, их можно будет соединить с главным трубопроводом. После этого такой трубопровод можно будет назвать трубопроводом для отвода отходящих газов. Достаточно лишь обеспечить отсутствие проникновения воздуха в резервуар; у резервуаров с постоянным низким давлением также существует расчетное давление
Мы устанавливаем пожарные клапаны и запорные клапаны перед каждым сборником газовых трубопроводов. Агентство по охране окружающей среды издало приказ о необходимости восстановления системы сбора нефтегазов, а управление по безопасности потребовало, чтобы газовые трубопроводы резервуаров не были соединены между собой, поэтому пришлось придумать вышеупомянутую стратегию.
Мы создали библиотеку, в которой устройства для восстановления нефтяных паров размещены в зоне загрузки автомобилей.
Можно подключиться, но для этого необходимо, чтобы соответствующая сторона одобрила это.
Можно осуществить соединение, но для этого необходимо, чтобы оно было одобрено экспертами в области безопасности.