Как определять долю выборочной проверки клапанов на месте?

2015-10-28View Original

Thread Content

Как определять коэффициент испытания клапанов при установке на месте? Согласно требованиям GB50184.4.0.3: 1) Клапаны, используемые в трубопроводах класса GC1 и в трубопроводах для перекачки жидкостей категории C с проектным давлением, равным или превышающим 10 МПа, должны проходить полную проверку. 2) Для клапанов, используемых в трубопроводах класса GC2 и во всех трубопроводах для жидкостей класса C с проектным давлением менее 10 МПа, необходимо проверять по случайному принципу 10% от каждой партии изделий; количество проверяемых клапанов не должно быть меньше 1 штуки. 3) Для клапанов, используемых в трубопроводах класса GC3 и трубопроводах для перекачки жидкостей класса D, необходимо проверять по случайному принципу 5% от общего числа клапанов в каждой партии; при этом количество проверяемых клапанов не должно быть меньше 1. В настоящее время речь идет о клапанах для перекачки жидкостей класса A2, предназначенных для использования в трубопроводах низкого давления, что не соответствует вышеуказанным критериям. Кроме того, в этом требовании к соотношению не указано, что проверка обязательно должна проводиться на месте; если у всех клапанов уже есть сертификаты качества от производителя, нужна ли тогда выборочная проверка? Каков должен быть процент выборочной проверки? Примечание: проект относится не к нефтехимической отрасли, поэтому более убедительными будут требования стандартов категории GB.
Reply #22015-10-28
Точных правил сказать трудно, мои клиенты обычно проверяют примерно 20%, но иногда компании-установщики могут проявить лень:lol
Reply #32022-07-22
Спасибо, босс! Я искал целый час, прежде чем нашёл то, что нужно! Спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.