石油化学企業の設計防火規範に関する質問ですか?

2015-10-28View Original

Thread Content

その中に次のような規定がある:ただし、火災危険度が最も高い機器が占める面積の割合が5%未満であり、事故が発生しても他の部分に燃え広がる恐れがなく、また防火対策を講じることで火災の拡大を防げる場合は、火災危険度が低い機器として扱うことができる。では、その中の甲種タンクと通常のタンクや構造物、または他の甲種タンクとの間隔も、防火間隔の要件を満たさなければならないのでしょうか?間隔を狭めることはできますか?根拠を説明してください。
Reply #22015-10-28
安全なセクションに移動して見てみましょう @ylb913 @悪貫満盈 @智者明
Reply #32015-10-28
この文の意味は、火災の危険性が最も高い機器について、隣接する火災危険性が低い機器との間隔をその基準にして配置した場合であっても、たとえそこで火災が発生しても、隣接する機器に燃え広がるには至らない、ということです。 したがって、安全距離は必要であり、それは隣接する火災危険性の低い機器の要件に基づく安全距離で設定される。
Reply #42015-10-28
これは要件があるでしょう、タンク同士の距離ですよね?
Reply #52015-10-29
安全距離は火災危険性の低い機器に基づいて決定されるもので、間隔を考慮しないわけではありません。それに、当たっちゃだめでしょう
Reply #62015-10-29
次の条件を満たす場合:火災危険度が最も高い機器の占有面積比率が5%未満であり、かつ事故が発生しても他の部分に燃え広がることはなく、防火対策によって火災の拡大を防げる場合は、火災危険度が低い機器として扱うことができる。 その過酸化水素は防火堤か囲い堰か?
Reply #72015-10-30
まず、規格の選定が間違っており、石油化学規格における甲・乙・丙類の液体とはすべて可燃性液体を指し、無機酸化剤は含まれていない。次に、過酸化水素タンクや塩酸・液アルカリの貯蔵タンクはいずれも可燃性液体タンクではなく、酸とアルカリのタンクは互いに反応しやすいため隔壁で隔てる必要があり、各タンク同士に防火間隔の要件はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.