開口溶接補強措置

2015-10-29View Original

Thread Content

液体アンモニア冷凍庫の冷却システムにおいて、圧力配管を作る際は、基本的には主管と支管の間は三通接続になっています。しかし、ある発注者の現場ではすべて開先溶接が使用されており、変更を求められています。開先溶接が可能かどうか、また配管の金属的性質を保つために何か対策が必要か——例えば補強など——わからないため、ご教示をお願いします。液体アンモニア冷凍庫の低圧側の作動圧力は0.4Mpa、作動温度は-20℃です。高圧側の作動圧力は1.1Mpa、作動温度は30℃です。
Reply #22015-10-29
一般的な媒体については、こちらではあまり厳しい要求はしておらず、品質が保証されていれば問題ありません。 トーチパイプラインの開口溶接には、必ず補強リングが必要です。 危険な媒体は、三通か支管台を使用する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.