HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

GB50351-2014とGB50351-2005における球形タンクから防火堤の内側の堤脚までの距離

2015-10-30View Original

Thread Content

GB50351-2005「タンクエリアの防火堤設計規範」において:3.3.2 完全冷却式の液化石油ガスおよび天然ガス凝縮液用タンクの壁面から防火堤の内側の底線までの距離は、タンクの最高液面高さと防火堤の高さとの差よりも小さくてはならない。全圧式球形タンクのタンク壁から防護壁までの距離は、球形タンクの直径の半分未満であってはならない。 また、GB50351-2014「貯蔵タンクエリアの防火堤設計規範」においては、3.3.2項で、全冷凍式液化石油ガス、天然ガス凝縮液、および液化天然ガス用の単一防護タンクのタンク壁から防火堤の内側の底面までの距離は、タンクの最高液面高さと防火堤の高さとの差に、液面上の気体による圧力を加えた値以上でなければならない;防火堤の高さがタンクの最高液面高さ以上の場合、距離に制限はない。 全圧力式または半冷凍式の液化炭化水素タンクのタンク壁から防護壁までの距離は、3m未満であってはならない。 全圧力式球形タンク(例えば液体アンモニアタンク)と防護壁との距離はどのように決定するのか?
Reply #22016-02-28
規格では「全圧力式または半冷凍式の液化炭化水素貯蔵タンクのタンク壁から防護壁までの距離は3m未満であってはならない」と定められている。GB50160-2008では、全圧式液アンモニアタンクの安全設備などについて、液化炭化水素タンクを参照すると規定されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.