HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

コンフィギュレーション

2015-11-08View Original

Thread Content

使用されているシステムはフォックスボロシステムです。要件としては、既存の装置にある有毒ガス警報器から信号を取得し、どれか1台の警報器が警報を発した場合に、現場の音声・光警報器に対してスイッチ信号を出力することです。(もし有毒ガス警報器が20台、音声・光警報器が4台ある場合、どうすればよいですか?)
Reply #22015-11-24
つまり、20個の信号のうちどれか1つが警報を発すると、現場の4つの音声・光警報器すべてが警報を鳴らすということですか? もしそうなら、2つのCALCAブロックと4つのcoutブロックを使えばよいです。 1つのCALCAには16個のBIがあり、AIアラームポイントを接続するHAIパラメータを持ち、その後BOが2番目のCALCAのBIに出力される。次に、BOを介してCOUTのINに接続する
Reply #32015-11-24
内部で5つの信号を1つの比較ブロックに入力し、警報値を超えた場合に出力ブロックを通じてスイッチ値を出力することができます。フォクスボロのシステムは使ったことがないので、これで実現できるかどうか見てみます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.