渦街流量計による蒸気の測定に関する問題

2016-10-24View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。分圧計の渦街流量計による測定値(蒸気)の瞬間値は、常にメイン計器の瞬間値よりも低くなっています。分圧計の瞬間値を計算する式自体には問題がなく、メイン計器にも間違いはないはずです。 シャードテーブルのパラメータには問題なく、どこが問題なのかわからない
Reply #22016-10-24
投稿者さん、その表現はとても不完全です。流量計の管径(総計器と分計器)、プロセス配管の作動圧力と温度、2つの計器間の距離、主管と支管(または総計器と分計器)の配管図、飽和蒸気か過熱蒸気か、そして流量計の流量範囲を明確に示してください。流量計の問題分析は、現場の状況を踏まえて総合的に行う必要があります。
Reply #32016-10-25
提案の総表と分表は、同じタイプの表を使用する方が適切です。
Reply #42016-10-25
1 これらの製品は同じメーカーのものですか? 2 これらの配管の設置状況、例えば前後の直管区間がどちらも要件を満たしているか? 3分計と総計の配管図はどのようなもので、総計から出た蒸気が分計を経由していない可能性はありますか?
Reply #52016-10-26
外してまず検査してみて、問題ないと思えばそのままでいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.