循環冷却水システムの水洗い時に、どのような指標に注意すべきか?

2015-11-28View Original

Thread Content

循環冷却水システムの水洗い時に、どのような指標に注意すべきか?
Reply #22015-11-28
循環冷却水システムの水洗浄は、次の規定に適合しなければならない:(1)冷却塔の集水槽、ポンプの吸水槽、および管径が800mm以上の新しい配管については、手作業による清掃を行うこと; (2)配管内の洗浄水の流速は1.5m/s以上でなければならない;(3)洗浄水は熱交換器装置のバイパス管を通って供給されるべきである; (4)洗浄時は塩素を添加して殺菌し、水中の残留塩素は0.8~1.0mg/Lの範囲に抑えるべきである。
Reply #32015-11-28
循環冷却水システムの水洗浄は、次の規定に適合しなければならない:(1)冷却塔の集水槽、ポンプの吸水槽、および管径が800mm以上の新しい配管については、手作業による清掃を行わなければならない; (2)配管内の洗浄水の流速は1.5m/s以上でなければならない;(3)洗浄水は熱交換器装置のバイパス管を通って供給されるべきである; (4)洗浄時は塩素を添加して殺菌し、水中の残留塩素は0.8~1.0mg/Lの範囲に抑えるべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.