تعتمد مصادر المياه للإطفاء بشكل أساسي على مياه البحر. يتبع تصميم نظام إمداد المياه للإطفاء نظام الضغط العالي المستقر، حيث يتم تحديد ضغط عمل النظام وفقًا لمتطلبات تصميم الميناء، وهو 1.4 ميجا باسكال. يتم استخدام مياه البحر في عمليات الإطفاء، بينما يتم الحفاظ على ضغط المياه العذبة، كما يتم استخدام المياه العذبة في اختبارات الضغط. مزايا هذا الحل تتمثل في: أمان وموثوقية إمداد المياه، ووفرة المصادر المائية، وضمان ضغط المياه، بالإضافة إلى القدرة على الاستجابة السريعة للحرائق، مما يقلل من الخسائر الناتجة عنها. كما يساعد في تقليل تآكل أنابيب الإطفاء، وبالتالي يطيل من عمر النظام. تشمل معدات نظام الإطفاء: مضختا إطفاء بحريتان عموديتان، إحداهما تعمل بمحرك ديزل والأخرى بمحرك كهربائي ; مضخة اختبار إطفاء كهربائية واحدة ; مضختا ضغط ثابت للإطفاء كهربائيتان. ترد معايير المعدات في جدول المعدات المرفق. عادةً، يتم الحفاظ على ضغط شبكة إطفاء الحرائق بواسطة مضخة تثبيت الضغط، وضغط مخرج هذه المضخة هو 0.85 ميجا باسكال ; عند حدوث حريق، يتم تشغيل مضخة الإطفاء، وضغط مخرج مضخة الإطفاء هو 1.4 ميجا باسكال. تُستخدم مضخة اختبار الحريق فقط للاختبار التجريبي للنظام ولغسله بعد حوادث الحريق. ما سبق هو النص الأصلي لوثيقة تصميم محطات مصنعنا. لا أعرف لماذا يكون ضغط مضخة تثبيت الضغط أقل بكثير من ضغط شبكة الإطفاء، ولماذا لم يتم تصميمها على أن تكون 1.4 ميجا باسكال؟ ؟
يكون ضغط نظام الضغط المستقر عادةً بين 0.7 و1.2 ميجا باسكال. يوفر استخدام الضغط الثابت سرعة أكبر في توصيل المياه مقارنة بأنظمة الضغط المؤقت، مما يسمح بتزويد مكان الحريق بالمياه في الوقت المناسب، وبالتالي إخماد الحريق في مراحله الأولى أو السيطرة عليه بفعالية. لا داعي لضبط الضغط المستقر عند 1.4 ميجا باسكال.
تم تصميم مضخة تثبيت الضغط لمعالجة تسربات الأنابيب، فإضافة كمية قليلة من السائل كافية، ولا حاجة لخلق ضغط عالٍ جداً. 1.4 مُعد لتدفق المياه في حالات الحرائق. @جياجويون
فعلاً، كل مصنع مختلف عن الآخر، ولكل منهم فلسفة تصميم خاصة به، المهم أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات:lol:lol:lol:lol:lol