Thread Content
فيما يتعلق بتصميم خزانات الإيثيلين أوكسيد، تشترط المعايير وجود نظام تبريد بالرش بالماء. لكن إذا كان هناك طبقة عازلة من الزجاج المُرن حول الخزان، أو كان هناك أنابيب تبريد داخل الخزان، أو كان هناك غلاف تبريد حول الخزان، فهل لا يزال هناك حاجة إلى نظام تبريد بالرش بالماء؟ أعتقد شخصيًا أنه لا حاجة لذلك، لأن الأسطوانات الداخلية أو الغلاف الخارجي يقومان بدور تبريد في حد ذاتهما، ناهيك عن أن المادة الموجودة داخل الأسطوانات أو الغلاف هي ماء مثلج، ودرجة حرارته أقل من درجة حرارة الماء المستخدم في التبريد. كما أن الخزانات موضوعة تحت مظلات تحميها من أشعة الشمس المباشرة، لذا أرى أنه لا داعي لتركيب نظام رش المياه في هذه الحالة. ما رأي أصدقاء البحر؟
هل أنت متأكد من أن الأمر مجرد تبريد؟ يبدو أن الاهتمام الأساسي هو مكافحة الحرائق، مع استخدام نظام التبريد كوسيلة مساعدة، ويعتمد ذلك على الموقع الجغرافي للمنشأة؛ ففي المناطق الحارة جدًا في الجنوب، قد يكون من الضروري استخدام أنظمة رش للتبريد كوسيلة مساعدة.
النص الأصلي في الوثيقة رقم 95 الصادرة عن هيئة الرقابة على الجودة والتقنية هو: يجب تزويد خزانات تخزين الإيثيلين أوكسيد بأنظمة رش مائية للتبريد، كما يجب توفير كمية كافية من المياه لذلك. يجب أن يكون نظام الرش بالماء هذا مختلفًا عن أنظمة الرش للإطفاء، أليس كذلك؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zkbest في تاريخ 8 ديسمبر 2015 الساعة 14:15. يتفاعل الإيثيلين أوكسيد بسهولة في وجود الأحماض والقواعد والألدهيدات، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الحرارة; كما يمكنه أيضًا إطلاق كمية كبيرة من الحرارة عند التفاعل مع الماء. نظرًا للكمية الكبيرة من الحرارة التي تنتج عن هذه التفاعلات، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفكك الإيثيلين أوكسيد. لذلك، لا يجوز وجود أي مواد مثل الأحماض أو القواعد أو الألدهيدات أو الماء داخل خزانات تخزين الإيثيلين أوكسيد. لضمان سلامة خزانات الإيثيلين أوكسيد، يتم الحفاظ على درجة حرارة منخفضة تبلغ حوالي 5 درجات مئوية باستخدام محلول ملحي مجمد، كما يتم استخدام غاز النيتروجين بضغط 0.2 ميجا باسكال لإغلاق الخزان، وذلك لضمان ألا تتجاوز تركيبة الغاز الحدود الآمنة لمنع الانفجار. خزانات الإيثيلين أوكسيد مزودة بنظام رش الماء للحماية.
يتم تبريد خزانات الإيثيلين أوكسيد باستخدام نظام تبريد بالتدوير بمحلول ملحي منخفض الضغط داخل غلاف خارجي. ويوجد أيضًا جهاز رش بالماء البارد، للاستخدام في حالة نقص محلول الملح المثلج أثناء توقف التشغيل.
http://bbs.hcbbs.com/thread-995203-1-1.html
شكرًا لهذا الزميل، يبدو أنه من الضروري إجراء ذلك وفقًا للمعايير، لكن هناك طبقة عازلة للحرارة حول خزان التخزين، ولا يمكن لرش الماء أن يصل إلا إلى تلك الطبقة العازلة. . . . . ؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zkbest في تاريخ 9-12-2015 الساعة 09:09، ولذلك فهذا أيضًا سؤالي؛ أشعر دائمًا أن التبريد يأتي كعامل مساعد، بينما الأمان هو الأولوية الأساسية. لقد عملت سابقًا في محطات إنتاج الإيثيلين أوكسيد، وكنا نسمي ذلك الرذاذ “ماء الإطفاء” وليس “ماء التبريد”. كما كان علينا اختباره بشكل دوري للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، ففي الأوقات العادية لم يكن يُستخدم لرش الماء. خزان الكرات في الجهاز المجاور لنا لا يحتوي على عزل حراري، وفي فصل الصيف عندما ترتفع درجة الحرارة، يتم رش الماء عليه بشكل متكرر لتبريده.
لا تحتاج الخزانات ذات الطبقة العازلة للحرارة والتي تحتوي على أنابيب تبريد إلى نظام رش مائي خارجي، حيث يُستخدم نظام الرش المائي بشكل أساسي لأغراض الإطفاء
في غياب العزل الحراري، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فإن استخدام نظام الرش أمر مفهوم. أما في الحالات التي يوجد فيها عزل حراري بالإضافة إلى نظام تبريد بالغلاف، فإن استخدام نظام الرش لا يبدو ضروريًا. من الضروري أيضًا من ناحية السلامة من الحرائق.
أمم، أنا أيضًا أعتقد أنه لا داعي لتركيب نظام الرش التبريدي، لكن من ناحية أخرى، ماذا لو حدثت مشكلة في نظام تبريد الأسطوانات؟ هل هو من أجل التأمين المزدوج؟
ذلك ليس لأغراض التبريد، بل للاستخدام في حالة تسرب الإيثيلين أوكسيد؛ حيث يجب تخفيفه بمقدار 24 مرة باستخدام الماء في حالة حدوث التسرب
من وجهة نظر السلامة من الحرائق، ما يجب أن تكون عليه قوة رش المياه في نظام إطفاء الحرائق؟