人防施設および高さ100mを超える高層の民間建築物を除き、安全出口や避難通路に設置される非常用照明の連続給電時間は、_________分未満であってはならない。?「建築消防設計防火規範」によれば、答えは第3条で、30分以上となるはずです。しかし、ウェブサイト上の答えはすべて20分となっています。10.1.5 補助電源について、建物内の消防非常照明や避難誘導標識の補助電源による連続供給時間は、以下の規定に従うものとする:Ø1 建築高さが100mを超える民間建築の場合、1.5時間未満であってはならない; Ø2 医療用建築物、高齢者向け建築物、総床面積が100,000m2を超える公共建築物、および総床面積が20,000m2を超える地下・半地下建築物については、1.0時間以上とする; 3 その他の建築物は、0.5時間以上でなければならない。
Reply #22015-12-08
非常照明の非常時稼働時間は30分以上でなければならない。10.1.5では「予備電源」について説明しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.