質量流量計の問題です。すぐに対応します

2016-04-13View Original

Thread Content

質量流量計、エマーソン1700シリーズ。 現場のヘッダー表示は正常で、出力電流信号も正常だったが、信号をPLC(三菱PLCアナログカード)に接続すると、ポンプが動き始めてからの最初の20秒間は表示が正常だった。その後は画面に何も表示されなくなったが、電流信号は依然として正常だった。 解決策をお願いします。オンラインで待っています、頭が痛いです
Reply #22016-04-13
出力電流信号が正常だというのは、出力電流信号回路を切断して測定した数値ですか、それともマイクロアンメータで測定した数値ですか?
Reply #32016-04-13
出力電流信号回路を切断したとき、PLC側で測定される電圧はいくつですか?
Reply #42016-04-13
0VでPLCが無源であることが確認された
Reply #52016-04-13
では、出力電流信号回路を切断したときの、質量流量計側の電圧はいくらですか?
Reply #62016-04-13
では、出力電流信号回路を切断したときの、質量流量計側の電圧はいくらですか?
Reply #72016-04-13
では、出力電流信号回路を切断したときの、質量流量計側の電圧はいくらですか?
Reply #82016-04-13
24Vの現場およびPLCで確認可能な信号はすべてチェックしました。すべて正常です
Reply #92016-04-13
ああ、それはPLCのそのチャネルに問題があるかどうかを示しているだけですね。PLCのそのチャネルを完全に切り離し、そのチャネルに4~20mAのパッシブ信号を与えてみて、画面上に表示されるか確認してみてください
Reply #102016-04-13
PLCのチャネルも変えてみたがダメだった。他の流量計をこのチャネルに切り替えると、全く問題なし! 頭が大きくなった、2日間もやってる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.