هل يلزم أن يكون نظام الشعلة محكم الإغلاق قبل بدء التشغيل؟

2015-12-09View Original

Thread Content

هل يجب أن يكون نظام الشعلة محكم الإغلاق قبل بدء التشغيل؟ من لديه خطة محددة؟ في المراحل السابقة، قمنا بضخ الماء تحت ضغط عالٍ وبعمليات تنظيف بالانفجارات، فهل من الضروري فحص إحكام الختم في النظام بأكمله قبل التشغيل؟ نريد استبداله مباشرة بالنيتروجين. ثم يتم إشعال النار بعد أن يصبح تفريغ الغاز الطبيعي باردًا ومطابقًا للمواصفات. أرجو من الخبراء تقديم بعض النصائح.
Reply #22015-12-09
يجب القيام به بالتأكيد، فالأجهزة المتصلة في النظام كله يجب أن تعمل بشكل مستقل، ويمكن استخدام محلول الصابون أو أي سائل رغوي آخر لذلك
Reply #32015-12-10
لقد قمنا بجعل نظام الشعلات في المصنع محكم الإغلاق، وهذا أمر ضروري، تمامًا كما هو الحال في الطابق الثالث
Reply #42015-12-11
يجب القيام بذلك، وإلا ماذا لو حدث تسرب للهواء؟
Reply #52015-12-12
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة slll611 في تاريخ 2015-12-12 الساعة 16:51، لا يزال هناك حاجة إليه، وقد تم شرحه في التعليقات أعلاه. لكن نظام الشعلة يشمل العديد من الوحدات، ويتطلب العمل المتعلق بالختم الهوائي تعاون الوحدات ذات الصلة الأخرى. لا أعرف أي جزء يديره صاحب المنشور. إذا كان الأمر يتعلق بنظام الأنابيب، فإنه يتعين على الجهات المعنية إغلاق صمامات التفريغ الخاصة بها، ويقتصر دور صاحب المبنى على تأمين النظام من الناحية الهوائية، وعادةً ما يكون ذلك حتى خزان الحجز المائي، لأن ما بعد خزان الحجز المائي يصل تقريبًا مباشرةً إلى الغلاف الجوي (رأس اللهب). الخطوات التفصيلية: 1. الاتصال بالوحدات المعنية بشبكة الأنابيب، وإغلاق صمامات التفريغ الخاصة بها (عادةً ما يتم ذلك بتنسيق من الجهة المسؤولة عن التحكم في المصنع) ; 2. أولاً، املأ الختم بالماء حتى النقطة العليا، وأغلق نظام الشبكة ; ٣. يتم إدخال كمية صغيرة من النيتروجين في شبكة التوزيع، ويكفي أن يكون هناك ضغط موجب طفيف، مع عدم تجاوز ضغط الختم المائي ; ٤. تنظيم فريق لإجراء فحص شامل للتسربات باستخدام محلول الصابون ومنظفات الأطباق وغيرها ; 5. بعد القضاء على نقاط التسرب، يتم رفع غطاء الماء إلى الارتفاع المطلوب، ويتم استبدال الهواء بالنيتروجين. أو يمكن بعد استبدال النيتروجين، وضع ختم الماء في المكان المناسب. إن التحقق من عزل النظام الشعلي للهواء أمر معقد، ويتطلب اهتمامًا كبيرًا، لأن ضغط التشغيل في شبكات الأنابيب عادةً ما يكون منخفضًا جدًا، ويتم التحكم فيه فقط باستخدام الختم المائي. وإذا لم يتم التحقق بعناية، فمن الصعب اكتشاف نقاط التسرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مقياس الضغط لمراقبة التغيرات في الضغط ليس طريقة موثوقة، وذلك لأن ضغط نظام اللهب منخفض، بينما شبكات التوزيع عادةً ما تكون كبيرة وسميكة، ويتأثر الضغط داخل هذه الشبكات بشكل كبير بتغيرات درجة الحرارة. لذلك، من الصعب استخدام مقياس الضغط لمراقبة التغيرات، وقد يكون التغير في قيمة الضغط ناتجًا عن تغيرات درجة الحرارة وليس بالضرورة بسبب وجود تسريبات.
Reply #62016-03-31
يمكن إجراء استبدال النيتروجين مع الختم الهوائي
Reply #72016-03-31
أجل، تم الانتهاء من ذلك بالفعل؛ تم تركيب نظام للضغط بقوة 100 كيلو باسكال

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.