Thread Content
يجب أن تتوافق دقة مجموعات الأنابيب من الفئة 151 الجديدة مع متطلبات المعيار NBT47009، وبالتالي لا يمكن استخدام المعيار 9948 للأنابيب. فهل يجب ذكر المعيار NBT47009 أم 9948 في الرسومات الفنية لأنابيب التبادل الحراري؟ 47009 ليست معيارًا للأنابيب
يجب أن تلبي مجموعة الأنابيب من الدرجة الأولى المعايير المحددة في 47019، باستخدام أنابيب رقم 9948
يجب أن يُذكر معيار الأنابيب بوضوح كمعيار 9948، ويشترط في الأنابيب من الفئة الأولى أن تلبي أيضًا متطلبات المعيار NB/T47019 عند عملية الشراء.
وبهذا، يصبح الرقم 9948 عديم الفائدة، إما أن يتم تحديث المعايير، حيث أن ما يوجد في الرقم 9948 موجود أيضًا في الرقم 47009
9948 هو معيار لمواد الأنابيب، وهو **معيار إلزامي يجب تطبيقه**. أما معيار NB فهو معيار صادر عن وزارة الطاقة، وهو معيار توصية؛ حيث نادرًا ما يتم ذكره أثناء التصميم، ولا يتم الالتزام به إلا عندما تطلب بعض الجهات المشترية تطبيقه أثناء عملية الشراء. لذلك، هذان المعياران لا يتعارضان
9948 لا يصل أبدًا إلى متطلبات 47009، لذا فإن استخدام معيار 9948 لأنابيب الحزمة من الدرجة الأولى يبدو غير منطقي
الحد الأدنى للمتطلبات القياسية، يمكنك رفع المتطلبات الإضافية فوق هذا الحد الأدنى وفقًا للاحتياجات الخاصة. نحن غالبًا ما نطلب الأمور بهذه الطريقة.
يوجد متطلبات مختلفة لكل معيار، وعند الطلب لا يكفي ذكر رقم المعيار فحسب، بل يجب أيضًا تحديد المستوى المطلوب من ضمن المعيار، مثل الحدود المسموح بها للقطر الخارجي وفقًا للمتطلبات المتقدمة في NB/T47019.1 وما إلى ذلك. بعض المعايير تحدد نطاق الجودة المقبولة بشكل واسع للغاية، وهي من صياغة موظفي الشركات المصنعة، مما يصب في مصلحتهم. لذلك، يجب على المشتري أن يقرأ بعناية شروط هذه المعايير، وإلا فإنه سيتكبد الخسارة·················