防波堤の内部に他の工程機器を置くことはできますか?

2015-12-10View Original

Thread Content

甲乙丙類の貯蔵タンクの防火堤内に、例えば真空ポンプ1台のような他の工程機器を設置してもよいのでしょうか。根拠を教えてください
Reply #22015-12-10
ダメです。--------------------------------------------------
Reply #32015-12-10
防火規範は、5.3にしっかりと記載されています。 専用ポンプであっても防火堤の外に設置する必要がありますが、間隔に制限はありません。
Reply #42015-12-10
可燃性液体の貯蔵タンクには、タンクごとに防火堤または防火隔壁を設置する必要がある。
Reply #52015-12-10
ポンプは防火堤の外に設置しなければならず、防火距離の要件もあるので、あなたが言及した他の機器については、どのような機器かを見てからです
Reply #62015-12-10
基本的に「その他」の機器は一切置けない。
Reply #72015-12-11
囲い堰の外にあるポンプ小屋に一括して設置し、安全を最優先する
Reply #82015-12-11
ダメですが、火災の危険性がない計装用空気タンクは見たことがあります。でも、それもダメだと思う。結局のところ、圧力タンクにも爆発の危険性があるからね
Reply #92015-12-11
石油倉庫設計規範5.1.14によれば、丙B類液体ポンプ、底油抜きポンプ、水平型タンク送液ポンプ、およびタンク内の油品検査用ポンプは、タンクと共に屋外に設置され、同一の防火堤内に配置することができる。 でも、真空ポンプはダメみたいです。
Reply #102015-12-11
あのタンクの頂部の油ガス冷却用の熱交換器は、防火堤の中に設置できますか?媒体は循環冷却水です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.