عطل في مقياس تدفق فيريبا!

2015-12-10View Original

Thread Content

المشكلة المحددة كالتالي: عند قياس تدفق البخار المتوسط الضغط، أظهرت القياسات عدم استقرار مستمر منذ بداية فصل الشتاء، ويُعتقد أن السبب هو الحرارة الزائدة التي تؤدي إلى عدم استقرار الوسط. لم يتحسن الوضع بعد فصل أنابيب التدفئة عن أنابيب قياس الضغط، ثم تم التخلي تمامًا عن أنابيب قياس الضغط وتم توصيل جهاز قياس الفرق في الضغط مباشرة بجهاز القياس، وتحسن الوضع لفترة، لكنه ساء مرة أخرى حيث كانت القيم المقاسة دائمًا منخفضة أو غير موجودة. لقد قمنا بفحص أجهزة الإرسال ومجموعات الصمامات الثلاثية واستبدالها، لكن المشكلة لم تُحل بعد. أرجو من الأعضاء الأفاضل المساعدة في تحليل ما هي الحالات الأخرى الممكنة. ملحوظة: يتم تركيب أنابيب فيريبا العمودية باتجاه الأعلى، ولا توجد خزانات عزل.
Reply #22015-12-10
بما أن هناك مشكلة في جزء المرسل، فلا يبقى سوى فك جهاز فيليبا لفحصه.
Reply #32015-12-10
عند قياس البخار بدون خزان تكثيف، يصعب ضمان تساوي ارتفاع أعمدة السائل داخل أنبوبي قياس الضغط، مما يؤدي إلى أخطاء كبيرة في القياس. وإذا تم تركيب جهاز الإرسال مباشرة على جهاز الضغط، فإن البخار الساخن سيتلامس مباشرة مع جهاز الإرسال، فهل يمكن لجهاز الإرسال أن يتحمل ذلك؟
Reply #42015-12-10
الوضع الحالي هو أن المنشأة قيد التشغيل، ولا تتوفر الظروف لفكها.
Reply #52015-12-10
تم قياس درجة الحرارة في نهاية جهاز “فيليبا” باستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، وكانت النتيجة حوالي 100 درجة. أما درجة حرارة المادة الموجودة داخل الجهاز فهي أعلى قليلاً، ومن الناحية النظرية، يمكن لغشاء الجهاز أن يتحمل هذه الدرجة
Reply #62015-12-10
يجب إضافة خزان التكثيف على أي حال؛ فغشاء جهاز الإرسال لن يتلف في وقت قصير، لكن ذلك سيقلل من عمره الافتراضي.
Reply #72015-12-10
المشكلة الآن هي عدم دقة القياس، هل هناك أشياء أخرى يجب فحصها وتأكيدها؟
Reply #82015-12-10
إذا لم يكن هناك مشكلة في الفرق، وكان الفرق في الضغط المعروض صغيرًا، فإن المشكلة لا تزال في جهاز فيليبا، وهذا هو السبب الجذري.
Reply #92015-12-10
أولاً، قم بضبط المرسل؛ وبعد التأكد من عدم وجود مشاكل فيه، فقد يكون السبب انسدادًا.
Reply #102015-12-11
عادةً لا توجد مشاكل مع “فيليبا”، فهذه الاحتمالية ضئيلة جداً. أما سوء قياسات مقياس التدفق، فغالباً ما يكون سببه التركيب الخاطئ، مثل تمديد أنابيب قياس الضغط، أو وضع جهاز الإرسال بشكل خاطئ. يمكن فحص المرسل، يجب أن يكون بالإمكان عزل “فيليبا”، وإزالة الجهاز

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.