Thread Content
مرحبًا أيها الأصدقاء الأعزاء: نظرًا لعدم وجود مسافات كافية بين الورش، إلا أنه تبين من اللوائح المعمارية أنه يمكن تركيب ستائر مائية واقية من الحريق أو ستائر حريقية لتقليل متطلبات المسافات. أود معرفة ما إذا كان قد تم استخدام هذه الحلول من قبل، وما مدى جدواها. أرجو منكم تقديم آرائكم القيمة، شكرًا لكم.
لقد طرحنا مسألة وجود ستارة مائية حول الجهاز منذ سنوات عديدة، لكنها لم تُنفذ أبدًا. هدفنا هو منع التلوث في المناطق المحيطة في حالة حدوث أعطال مفاجئة في الجهاز، أي عدم استخدامه في الأوقات العادية. لأن فرصة الاستفادة من ذلك منخفضة جدًا، فمن الصعب الحصول على الاستثمارات اللازمة.
لا توجد متطلبات من هذا النوع في المعايير الكيميائية. تحتوي منصات البحر على ستائر مائية للحماية من الحرائق، ويمكن الرجوع إلى «الدليل العملي لتصميم مشاريع النفط والغاز البحرية».
يبدو أن المباني المدنية مثل السوبرماركت وأماكن الترفيه تستخدم ستائر مقاومة للماء أو أنظمة إغلاق، بينما في صناعة الكيماويات يتم استخدام جدران حماية للوقاية من الحرائق
الستائر الواقية من الحريق، مثل جدار الحماية من الحريق، تُستخدم لفصل المناطق المختلفة ذات الخصائص المضادة للحريق؛ أما إمكانية استخدامها فهو يتطلب تحليلًا دقيقًا لكل حالة على حدة.
يوجد في «اللوائح الإنشائية» معايير محددة في هذا الشأن، على سبيل المثال، «في المصانع ذات درجتي المقاومة للحريق الأولى والثانية، إذا كان الجدار الخارجي المجاور للمصنع ذو درجة مقاومة عالية للحريق، وكانت مدة مقاومة سقف المصنع ذو الدرجة الأقل للحريق لا تقل عن ساعة واحدة، فيمكن تقليل المسافة اللازمة للحماية من الحريق بشكل مناسب، لكن يجب ألا تقل هذه المسافة عن 6 أمتار في المصانع من الفئتين أ وب»; يجب ألا تقل ارتفاعات المباني من الفئات ج، د، هـ عن 4 متر. ”~~