ナフタレンの火災危険区分

2015-12-11View Original

Thread Content

ナフタレンの火災危険区分について、建築基準法では「コークス工場の精製ナフタレン工場」および「ナフタレンの貯蔵」はいずれも乙類と規定されている。疑問点は以下の通りです。この乙類の分類は、どのような要因を考慮して決められたのでしょうか?液体ナフタレンの引火点は78.9℃で、爆発限界は蒸気濃度(V%)で0.9~5.9です;粉塵下限:28~38mg/m3 闪点によれば、丙類となる;爆発の下限によれば甲類となるはずです。理解している方と話し合ってください
Reply #22015-12-12
この質問は、消防局の関連フォーラムで尋ねるべきでしょうか?
Reply #32015-12-12
ナフタレンは可燃性の固体であり、揮発しやすい。防火設計規範における火災危険性分類では、ナフタレンは可燃性危険固体として乙類に分類されており、引火点や爆発限界だけで扱われるわけではない。このように覚えておきましょう
Reply #42015-12-16
固体を液体や気体の上に入れて、発火点や爆発限界などを混ぜ合わせてはいけません。。 建築基準法における固体の分類を見てみてください。。
Reply #52015-12-17
この問題はすでに初期段階で解決しましたが、引き続きご意見をお待ちしています。製造されたのが乙類の第4項目なのか第6項目なのかを明確にしていただければ、より良いでしょう
Reply #62015-12-17
1、固体に発火点や爆発限界といった基準を適用するのは、どのような観点に基づいているのでしょうか? 2、発火点と爆発限界とは何ですか? ナフタレンの融点は80.5℃、沸点は217.9℃であり、固体のナフタレンがわざわざ溶融や気化する必要があるのか、このような分類基準を用いる理由は何か
Reply #72015-12-18
もう返信しないでください。問題はもう解決したと何度も言っています……今後は先の返信をよく読んでから質問に答えていただくことをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.