2台の固定駐車スペースを備えたガスステーションにおいて、貯気設備(2m3)付きの圧縮機は可能か

2015-12-15View Original

Thread Content

CNG給油ステーションを建設する際、GB50156-2012の規定により、CNG給油ステーション内に固定式のガス貯蔵設備がない場合、ステーション内に停車させる車載型ガスボンベセットは2台を超えてはならない。このプロジェクトでは、固定式の駐車スペースを2つ設ける予定であり、ガスタンクやガス貯蔵井などの固定施設は設置しない。しかし、甲が購入した圧縮機には内蔵のガスタンクセットが付属しています(高圧ガスタンクセット:0.74m3、中圧ガスタンクセット:1.48m3)。皆さんにお伺いしたいのですが、圧縮機に内蔵されているこのガス貯蔵設備も固定式ガス貯蔵設備と見なすべきでしょうか。その場合、固定式駐車スペースを1つ減らすべきでしょうか。このようなプロジェクトに遭遇した先生はいますか??
Reply #22015-12-15
この貯気規模の定義方法が分かりました。規定解釈3.0.11の第4項によると、2つの固定駐車スペースを設置するには前提条件があり、それは油圧トレーラーまたは加圧が不要な工程装置でなければなりません。ガス貯蔵設備を設置する必要がある圧縮機の場合、その付属のガスボンベセットは固定設備と見なされるため、固定駐車スペースは1つ減らす必要がある。
Reply #32015-12-15
しかし今、また問題が出てきました。固定式の貯気設備は、本当に圧縮機と一緒にプレート式に配置できるのでしょうか???
Reply #42015-12-15
規格によると、圧縮機とCNG貯蔵設備、ガス排出ポストとの間に安全距離の要件はないため、メーカーが直接組み立ててもよいのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.