Thread Content
أريد مقياس ضغط يعمل بواسطة نقاط كهربائية، يتم تركيبه على الأنابيب للتحكم في توقف المضخة تلقائيًا عندما لا يكون هناك ضغط. لا أعرف كيفية توصيله
يتم توصيل إشارة DI التي يتم إرسالها عندما يصل ضغط نقاط الاتصال الكهربائية إلى قيمة الإنذار، بمدخل DO في نظام DCS، بينما يتم توصيل مخرج DO بدائرة تحكم المضخة؛ أما بالنسبة للنقاط المفتوحة والمغلقة، فهو يعتمد على الظروف الفعلية في الموقع.
كيف يتم تشغيل المضخة عندما لا يكون هناك ضغط في الأنابيب؟
هذه الضخة غير متصلة بنظام DCS، ويتم تشغيلها يدويًا في الموقع، ويتم إضافة مؤشر ضغط كهربائي على الأسلاك الحالية للتحكم في إيقاف الضخة عند عدم وجود ضغط
أنا لست متأكدًا تمامًا من متطلبات التحكم هذه؛ عادةً ما يكون هناك مضختان، إحداهما تعمل بشكل طبيعي، والأخرى في حالة احتياط. عندما ينخفض الضغط عن القيمة المحددة بواسطة الجهاز الكهربائي، تبدأ المضخة الاحتياطية في العمل، وتستمر في ذلك حتى يرتفع الضغط فوق القيمة المحددة، وعندها تتوقف المضخة الاحتياطية.
فيما يتعلق بالتأمين، يمكن استخدام ريليه وسيط لنقل الإشارة. عندما تنغلق نقاط الاتصال المتعلقة بالضغط المنخفض، يعمل الريليه، ويمكن ربط خط إيقاف الضخ بنقاط الاتصال المغلقة دائمًا في الريليه الوسيط.
إذن، عندما يكون الضغط صفرًا، يعمل الريليه ويتوقف عن فصل التيار، فكيف يمكن تشغيل الضخ؟
هذه الضخة هي ضخة نقل المواد، وعندما ينتهي نقل المواد، قد لا يكون العاملون في نفس المكان، ويستمر تشغيل الضخة رغم فراغها من المواد (ضخة مغناطيسية)، مما قد يتسبب في تلف الضخة، لذلك يُطلب إيقاف تشغيل الضخة تلقائيًا عند عدم وجود ضغط (أي عند انتهاء المواد)
لا يمكن تحقيق طلبك عن طريق توصيل مفاتيح مقياس الضغط الكهربائي مباشرة بالدائرة الكهربائية، بل يجب إضافة أجهزة منطقية، مثل جهاز تحكم صغير، لتحقيق ذلك.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة liuronghai في تاريخ 19-12-2015 الساعة 15:20؛ يكفي إضافة المواد لخلق ضغط، أو يمكن تعديل الحد الأدنى لمؤشر الضغط بحيث تنغلق نقاط الاتصال المغلقة للريليه الوسيط. وبما أنك قدمت هذه المواد فقط، فلا يمكن استخدامها إلا بهذه الطريقة. بما أن الخزانات فارغة ولا يوجد ضغط، فلماذا ما زلت تشغل المضخة؟ ؟
إذا كان يتعين ضبطه أثناء الاستخدام، فلن يكون تلقائيًا
وفقًا لظروف الاستخدام الموصوفة، فإن الهدف الأساسي هو منع دوران المضخة بدون تشغيل. هذا النوع من الحالات لا يناسب استخدام مفاتيح الضغط ذات الاتصال الكهربائي، بل يمكن استخدام أجهزة قياس المستوى أو مفاتيح التدفق للكشف عن المواد، مما يوفر موثوقية أعلى.
يمكن استخدام مفتاح تدفق، مثل مفتاح التدفق من النوع الرشاشي (الذي يحتوي على وصلات جاهزة)، وتوصيله بدائرة المفتاح؛ لكن يبدو أن ذلك لا يكفي لتلبية متطلبات العمل
الجوهر هو الكشف عن وجود المواد، واستخدام الضغط للكشف عن وجود المواد غير موثوق. إذا لم يكن مفتاح التدفق صالحًا للاستخدام، فيمكن النظر في استخدام مفتاح ضوئي للكشف عن حالة المواد. كلما كانت الموثوقية أعلى، كان ذلك أكثر تعقيدًا.
المطلوب هو البساطة وعدم التعقيد، دون الحاجة إلى تغيير الوضع الحالي كثيرًا. :)
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة huangleizhou في تاريخ 2015-12-22 الساعة 12:40. الحل بسيط؛ يكفي توصيل ريلéه تأخير كهربائي بالنقاط المفتوحة لجهاز قياس الضغط، ويمكن ضبط مدة التأخير بين 5 إلى 30 ثانية. في خلال 5 ثوانٍ، سيرتفع الضغط بالتأكيد، وبذلك ينتهي دور الريلéه، ويتم الانتظار حتى التشغيل التالي. عندما يرتفع الضغط، تقوم النقاط الكهربائية بتشغيل المحرك، وهو حل بسيط ومتين. لأن تركيب مؤشر الضغط ذو نقاط الاتصال الكهربائية بمفرده لا يسمح بتشغيل المحرك في الضغوط المنخفضة، لذا من الضروري تطبيق تأخير في عملية التشغيل، وهذا هو الحل المثالي.
لا مشكلة، الأمر بسيط جداً؛ إذا كانت سعة الوصلات كافية، فقم بتوصيل نقاط الكهرباء في دائرة الإيقاف الفوري للمضخة. . . حل