أيها الخبراء الأعزاء: أطلب المساعدة، فالشركة لديها أربع ورش تنتمي إلى الفئة أ، وهي ورش مقاومة للانفجارات. معظم الأسلاك المستخدمة في توصيل المعدات الكهربائية داخل الورش تأتي من الجسور الكهربائية، وكانت هذه الأسلاك في السابق مغطاة بأنابيب مغطاة بالزنك. لكن أحد الموردين قال إنه لا حاجة لاستخدام أنابيب مقاومة للانفجارات، وإن ذلك مجرد إهدار للمال. هل هناك قوانين صريحة تلزم باستخدام هذه الأنابيب؟ معظم معدات الشركة من النوع المقاوم للانفجار، ويتم ختم نقاط الدخول باستخدام مواد مقاومة للانفجار. فهل يمكن الاستغناء عن الأنابيب المقاومة للانفجار أو الأنابيب المغطاة بالزنك؟
Reply #22016-05-18
يبدو الأنبوب المغطى بالزنك أكثر تنظيمًا. إذا كنت في الأماكن المغلقة ولا تفضل استخدام أنابيب مقاومة للانفجار، فإن موصلات ختم كابلات الأجهزة الكهربائية توفر ختمًا أفضل من أنابيب مقاومة الانفجار.
Reply #32016-05-18
طالما أنك تستطيع ضمان عزل نقطة التوصيل من الجسر الكهربائي، فلا مشكلة في عدم استخدام أنابيب مقاومة للانفجار.
Reply #42016-05-18
كانت شركتنا في السابق تستخدم أنابيب مقاومة للانفجار لربط المعدات مباشرة، وبالتالي كانت مستويات الختم غير كافية. لقد أدركنا الآن هذه المشكلة؛ فالمعدات التي تتطلب عزلًا كاملاً يجب أن تُربط بأنابيب مقاومة للانفجار باستخدام وصلات من نوع “جران”، أما إذا تُركت الأسلاك مكشوفة، فهذا قد يضر بها. تستخدم شركتنا كميات كبيرة من المذيبات العضوية.
Reply #52016-05-18
تحقق من: «معايير تصميم الكهرباء في البيئات المعرضة لخطر الانفجارات والحرائق» (GB50058-2014)
Reply #62016-05-18
أنبوب الزنك كافٍ، ويمكن استخدام أنابيب مرنة مقاومة للانفجار في نقاط الربط الانتقالية :)
Reply #72016-05-21
الجسر الكهربائي نفسه غير محكم الإغلاق، فما دامت نقاط الاتصال مع المعدات محكمة الإغلاق، فهذا يكفي؛ يبدو أنه لا حاجة لإغلاق نقاط الاتصال مع الجسر الكهربائي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.