أرجو الإفادة حول مشكلة أداة الجذر في محولات الفرق الضغطي
Thread Content
يوجد مُرسل ضغط هوائي، ونطاق قياسه 2500 باسكال، وأقصى تدفق ممكن له هو 50 طن/ساعة، كما أن المتطلبات التشغيلية تقتضي إصدار إنذار عند وصول التدفق إلى 40 طن/ساعة. سؤال: (1) ما هو فرق الضغط لدى المرسل بدون جهاز استخراج الجذور التربيعية؟ (2) ما هو فرق الضغط في المرسل عند استخدام أداة إخراج الجذور؟ الحل:1. في حال عدم استخدام جهاز إزالة الجذر التربيعي، فإن الفرق في الضغط المقابل لمعدل تدفق 40 طن/ساعة هو ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 باسكال.
2. في حال استخدام جهاز إزالة الجذر التربيعي، وبما أن ΔQ = K × ΔP، فإن الفرق في الضغط المقابل لمعدل تدفق 40 طن/ساعة يكون ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 باسكال.
فهمي للأمر هو كالتالي: في حال عدم استخدام جهاز إزالة الجذر التربيعي، فإن ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 باسكال، أما في حال استخدام الجهاز، فإن ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 باسكال. أرجو من الخبراء توضيح أي من الحلول صحيح