عدد مرات فتح صمامات البيزوإلكتريكية في جهاز التحديد الخاص بشركة سيمنس

2016-05-29View Original

Thread Content

مرحبًا جميعًا، أعتقد شخصيًا أن عدد مرات تشغيل صمام نقطة التحكم يؤثر على عمر جهاز التحكم. أود أن أسأل: كيف يمكن معرفة عدد مرات تشغيل صمام نقطة التحكم في جهاز سيمنس PS2 الذي لا يحتوي على وظيفة Hart؟ وما هو العدد المعتاد لمرات التشغيل الذي يستدعي استبدال الصمام؟ هل هناك أي خبرات أو معلومات ذات صلة؟ شكرًا!
Reply #22016-05-29
تصحيح: الاسم الرسمي له هو صمام الكهروضغطي، ولا توجد أي بيانات متاحة حول عدد مرات عمل هذا الجهاز
Reply #32016-05-30
يمكن تجاهل هذا العدد، فلن يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز. لكن صمامات سيمنس PS2 الكهروضوئية لدينا تتعطل باستمرار، وهذا أمر مزعج للغاية! ؟ ؟
Reply #42016-05-31
يمكن لانسداد صمام البيزوإلكتريكي أن يحسّن دقة تصفية هواء الأجهزة، وأعتقد أن العدد المرتفع لعمليات تشغيل صمام البيزوإلكتريكي قد يكون ناتجًا عن تسرب في الجزء الخلفي من جهاز التحديد أو عن صغر منطقة العمل في جهاز التحديد، ويمكن التغلب على ذلك عن طريق مراقبة عدد عمليات التشغيل وإجراء الصيانة الوقائية مسبقًا
Reply #52018-05-09
يمكن تجاهل عدد مرات تشغيل الصمام الكهروضوئي، نظرًا لأن عمره طويل جدًا، ويتجاوز بكثير متطلبات التطبيقات الحالية. معيار المنتج هو أكثر من 200 مليون عملية، أي أنه يقوم بعملية واحدة في كل ثانية، وبالتالي فإن عمره يتجاوز 6 سنوات. بالطبع، التردد الفعلي للعمليات لن يتجاوز عملية واحدة في الثانية
Reply #62018-05-10
بدلاً من التفكير في عدد مرات تشغيل صمام البيزوإلكتريكي، من الأفضل مناقشة العمر الافتراضي لصمام التصفية وخفض الضغط! كم مرة يجب استبدال عنصر التصفية عند تلوثه؟ هل فكرت في مدة صلاحية الغشاء الداخلي؟
Reply #72018-05-10
الموقع هو عبارة عن محول كهربائي + تغذية راجعة لموضع الصمام. الصمام الكهروضوئي هو في الأساس آلية لحاجز الفوهة، وتردد العمل ليس العامل الرئيسي في عمره الافتراضي. ما هو صمام التنظيم، وما هو التحكم الأوتوماتيكي؟ إنه يعمل باستمرار في مكان ما، فكيف يمكنك حساب عدد مرات العمل؟ إذا كان عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ الحركة هو ما يحدد عمر صمام البيزوالكتريك، فهل يمكن لجعل دائرة التحكم في الصمام في وضع يدوي أن يجعل هذا الجهاز يعمل لفترة أطول؟ ؟ أشعر أنه بدلاً من استخدام الوقت في حساب عدد مرات عمل هذا الصمام الكهروضغطي، من الأفضل تحسين معاملات PID في دائرة التحكم الخاصة بالصمام. فعند تحسين جودة التحكم في الدائرة، سيزداد أيضًا عمر جهاز التحديد الموقع.
Reply #82018-05-10
صمامات البيزوإلكتريكية في جهاز التحديد التابع لشركة سيمنس تتعطل بشكل متكرر، وهذا لا علاقة له بجودة غاز القياس. الغاز المستخدم في أجهزة القياس في مصنعنا لتقسيم الهواء نظيف للغاية، لكن صمامات الكهروضوئية تتعطل باستمرار. نصيحتي الشخصية هي استبدالها جميعًا، أوصي بمنتجات شانمو؛ فهي رخيصة وموثوقة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.