差圧変送器に平方根回路の問題はないかお伺いします

2015-12-18View Original

Thread Content

空気圧式差圧変送器が1台あり、計測範囲は2500Paで、対応する最大流量は50t/hです。プロセスの要件として、40t/hの時に警報を発するようになっています。質問:(1)平方根計を使用しない場合、トランスミッタの差圧はどれくらいですか?(2)平方根計を使用した場合、トランスミッタの差圧はいくらですか? 解:1. 平方根計算機能なしの場合、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP1=2500×(40/50)²=1600Pa。2. 平方根計算機能ありの場合、ΔQ=K×ΔPであるため、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP2=2500×(40/50)=2000Pa。私の理解では、平方根計算機能なしの場合はΔP1=2500×(40/50)=2000Pa、平方根計算機能ありの場合はΔP2=2500×(40/50)²=1600Paとなります。どちらが正しい解答か、専門家のご指摘をお願いします
Reply #22015-12-18
「空気圧式差圧変換器が1台ある」というのはどういう意味ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.