Thread Content
広州石化の計測機器、低温天候に備える 2016-12-01 出典:石化新聞 11月22日、広州の冬はまだ夏のように暖かかった。 広州石化の軽触媒装置3号機のそばで、計装制御センター第1工場の軽触媒班の班長である朱経伟が、3号機の入口流量を測定するFT-1131Aという装置の三弁式制御装置を熟練した手つきで操作していた。一方、龔浩洲は小さなバケツを持って、圧力導入管から不純物を排出していた。 気分二装置の容-105のそばで、リフォーム班の班長である丁罡が外部業者による工事を監督しており、容-105の液面計LT-113の圧力導入管に断熱層を設置して保護している。 天気予報によると、近々「急激な」気温の低下が見込まれ、気温は28度から11度まで下がる見通しです。 “昨日は半袖を着て、明日はダウンジャケットを着るんだ!”“天気は本当に気まぐれで、この一週間で春夏秋冬を経験したようだ。人間は暖を取らなければならないし、機器も同じだ。”気温が下がると、プロセス媒体に液体が混入しやすくなり、流量測定の精度に影響を与え、圧縮機のサージを引き起こす可能性があります。そのため、班は気温が下がる前に取り出し配管内の液体を排出する措置を講じ、計器の指示が正常であることを確保しています。 冷却開始前に、計装制御センターは、重油を使用する蒸留1、軽触媒、重触媒などの装置にある計測機器に対して、結露や凍結を防ぐための季節的なメンテナンスを行います。洗浄油システムを備えている場合は、毎日昼間に洗浄油を注入する;蒸気ヒーター付きのシステムについては、ドレン装置の使用状態が正常かを確認し、故障したドレン装置は速やかに交換する;断熱層を設置した断熱対策については、断熱層に損傷がないかを点検し、断熱対策を適時補強するなどの処置を行う。 11月中旬、計装制御センターは支社の「広州石化の電気・計装機器の防水・防湿作業規程」の要求に従い、計装機器の季節的な運用管理上の特徴や、生産保守過程で発生する問題を踏まえて、計装機器の雷対策、防水対策、防湿対策に関する自己点検および是正作業を実施しました。 彼らは専門的な点検を行い、存在する計器のリスクを解消しました。また、計器の電源に関する詳細な統計を取り、計器の単一故障による連鎖的な問題のリスクを調査し、是正措置を講じました;風速が強い状況に備え、ケーブルトレイが落下して人が怪我をするのを防ぐため、計装用ケーブルトレイの専門的な点検を実施し、問題のある部分については締め付けや防食処理、または交換といった対策を講じました;策定された「計器・バルブのフィードバックスイッチ設置原則」に基づき、フィードバックが必要なバルブは合計23台であり、実施に向けた費用も確保済みです;計器キャビネット室の静電気対策用床板が損傷し、支持が不安定になって従業員が怪我をするのを防ぐため、同床板の点検を行った結果、11の装置キャビネット室の床板に問題があることが判明しました。これらについてはすべて費用を確保して修正が行われました。 “11月は天候が不安定でしたが、計器類は事前に対策を講じることで安定した動作を維持し、装置の安全な運用のための確かな基盤を築きました。” 儀控センターの副所長、林興華が言った。(鍾晓優 何冰)