Thread Content
هناك أنبوب رئيسي للأكسجين، بقطر DN65 وضغط PN1.6 ميجا باسكال، ومن هذا الأنبوب الرئيسي يتم توصيل أنبوب بقطر DN50 لنقل الأكسجين المستخدم في عملية الاحتراق. لا يوجد أي أجهزة متصلة بنهاية الأنبوب ذو القطر DN50، بل يتم تصريف الأكسجين منه مباشرةً. فما هو معدل تدفق الأكسجين في الأنبوب ذو القطر DN50؟
هل تريد أن تسأل عن أقصى تدفق لقطر DN50؟ ؟ ؟ ؟
أريد فقط أن أسأل، إذا تم الاتصال بهذه الطريقة، فهل يعني ذلك ترك الخط فارغًا؟ ما هو أقصى معدل للتدفق الممكن، وهل سيكون معدل التدفق مرتفعًا جدًا؟
غير واضح، ليس لدى المشرف أي معدات أخرى تستخدم الغاز
ضغط التشغيل هو 1.2 ميجا باسكال
أنصحك بإضافة مقياس تدفق حراري من نوع الفلانجة، وهذا سيلبي احتياجاتك في القياس والتحكم
إذا تعاملت بهذه الطريقة، فابقَ فارغًا تمامًا! يمكن اعتباره أقصى تدفق للأكسجين في هذا المسار فقط...
القيمة المحسوبة هي 31 مترًا مكعبًا/دقيقة
هل يمكنك شرح طريقة الحساب؟ هل سرعة التدفق هي 15 م/ث؟
لماذا يتم اختيار 20 م/ث؟ هل يمكنك مساعدتي في حساب قيمة أخرى؟ يوجد الآن صندوق صمامات للأكسجين، بقطر مدخل 25 مم وضغط 1.2 ميجا باسكال، ولا يوجد صمام تخفيض ضغط داخل الصندوق. يتصل أنبوب المدخل مباشرة بخزان التوزيع داخل الصندوق، ثم يتصل خزان التوزيع بأنبوب بقطر 15 مم لضخ الغاز اللازم للاحتراق. يوجد صمام إغلاق على أنبوب قطر 15 مم، ويتم ضبط درجة فتح هذا الصمام بين 1/3 و2/3. فكيف يتم حساب معدل التدفق الخارج؟ شكرًا لك.
أين تستخدم هذا؟ أي نوع من العمليات؟
نستخدم هذا لتسريع احتراق قطع الصلب المستعملة الساخنة، مما يؤدي إلى ذوبانها وتقسيمها إلى قطع صغيرة. هل يمكنك أن تشرح لي كيف تتم عملية الحساب؟ شكرًا لك.
الأمر الرئيسي هو تحديد معدل التدفق، وبذلك يمكن حسابه مباشرة. يجب الرجوع إلى البيانات المناسبة لمعرفة معدل التدفق المحدد، أما بالنسبة لي فهي بيانات تم حسابها داخل الشركة. تم تحديد مساحة التدفق بالفعل، مما يجعل الحساب أسهل. بالمناسبة، أين يقع هذا الموقع؟ يمكنك التواصل معي عبر البريد الإلكتروني: chkejilinchengjin@126.com