【سؤال يومي】مبادئ الهندسة الكيميائية 268: الأكسجين المذاب (20 ديسمبر)

2015-12-19View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “عودة إلى كامبريدج” في تاريخ 26-12-2015 الساعة 13:21. يُطلق قسم نظريات الكيمياء الآن فعالية “سؤال يومي”، وذلك لمساعدة الجميع على تعزيز معرفتهم الأساسية في مجال الكيمياء. سيتم لاحقًا إطلاق سلسلة من المواضيع مثل “مبادئ الكيمياء”, و“عمليات نقل المواد والفصل”, و“الديناميكا الحرارية في الكيمياء”, و“عمليات الكيمياء الصناعية”. نأمل من الجميع تقديم دعمهم الكامل لهذه الفعالية. يمكن معرفة الإجابات مباشرةً عبر الرد على موضوع “سؤال يومي”, وسيتم إغلاق هذا الموضوع بعد يوم واحد! ؟ لتشجيع الجميع على المشاركة المستمرة هذا العام! مع المشاركة تحصل على 3 مكافآت من الثروة، وإذا أجبت بشكل صحيح تحصل إضافيًا على 4 مكافآت من الثروة~~~ سؤال بسيط: ما هي أسباب عدم كفاية الأكسجين المذاب؟ الأسباب الرئيسية لعدم كفاية نسبة الأكسجين المذاب في الماء هي: (1) عدم طبيعة معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط). (2) مستوى الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفع جدًا. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التخليص غير مناسبة.
Reply #22015-12-19
ما هي أسباب عدم كفاية الأكسجين المذاب؟ (1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة. (5) درجة فتح صمام العادم غير مناسبة. )
Reply #32015-12-19
1. معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (الضغط، درجة الحرارة) غير طبيعية; ٢. مستوى الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفع جداً ; ٣. يوجد عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين ; ٤. التغيرات في الحمل كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء المتجمد ; 5. درجة فتح صمام العادم غير مناسبة.
Reply #42015-12-19
1. معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. ٢. مستوى الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفع جداً. ٣. يوجد عيب داخل جهاز إزالة الأكسجين. ٤. تقلبات الحمل كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة. 5. درجة فتح صمام التفريغ غير مناسبة.
Reply #52015-12-19
ما هي أسباب عدم كفاية الأكسجين المذاب؟ الأسباب الرئيسية هي: (1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة والضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #62015-12-19
قد يؤدي حدوث الحالات التالية إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء: (1) عدم استقرار معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط)؛ (2) عدم إغلاق فتحة مدخل مضخة الماء بشكل صحيح؛ (3) ارتفاع نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (4) تسرب الهواء عبر أنابيب أخذ العينات بسبب عدم إغلاقها بشكل صحيح؛ (5) عدم كفاية كمية الهيدرازين المضافة إلى الماء؛ (6) وجود عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (7) التغيرات الكبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء المضاف؛ (8) عدم تحديد درجة فتح صمام التصريف بشكل صحيح؛ (9) فساد المواد المستخدمة في الفحص أو عدم دقة الأجهزة
Reply #72015-12-19
أسباب عدم مطابقة نسبة الأكسجين المذاب في مياه التغذية للغلايات: قد يؤدي حدوث الحالات التالية إلى عدم مطابقة نسبة الأكسجين المذاب في مياه التغذية: (1) عدم طبيعية معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط)؛ (2) عدم إحكام إغلاق مدخل مضخة مياه التغذية؛ (3) ارتفاع نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (4) تسرب الهواء بسبب عدم إحكام إغلاق أنابيب أخذ العينات؛ (5) عدم كفاية كمية الهيدرازين المضافة إلى مياه التغذية؛ (6) وجود عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (7) التغيرات الكبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة؛ (8) عدم مناسبة درجة فتح صمام التصريف؛ (9) فساد المواد المستخدمة في التحليل أو عدم دقة الأجهزة
Reply #82015-12-19
الأسباب الرئيسية لعدم كفاية نسبة الأكسجين المذاب في المياه هي: (1) عدم طبيعة معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط). (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #92015-12-19
الجواب: 1. معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. ٢. مستوى الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفع جداً. ٣. يوجد عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. ٤. التغيرات في الحمل كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة. 5. درجة فتح صمام التفريغ غير مناسبة.
Reply #102015-12-19
١. يوجد عيب في المعدات. 2. التعديلات أثناء التشغيل غير مناسبة. مثل انخفاض ضغط البخار، وزيادة كمية المياه الواردة، وانخفاض درجة حرارة الماء، وارتفاع مستوى المياه. ٣. طريقة التشغيل غير معقولة. مثل كمية الماء المتبخر العالية في درجات الحرارة المرتفعة، أو ضغط البخار المرتفع الذي يسبب انسدادًا في مسار البخار. ٤. درجة فتح صمام العادم غير كافية.
Reply #112015-12-19
قد يؤدي حدوث الحالات التالية إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء المُستخدم: (1) أن معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة والضغط) غير طبيعية؛ (2) أن مدخل مضخة الماء غير محكم؛ (3) أن نسبة الأكسجين المذاب في مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة جدًا؛ (4) أن أنابيب أخذ العينات غير محكمة، مما يسمح بدخول الهواء؛ (5) أن كمية الهيدرازين المضافة إلى الماء غير كافية؛ (6) وجود عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (7) حدوث تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء المضاف؛ (8) أن درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة؛ (9) أن المواد المستخدمة في الفحص قد فقدت فعاليتها، أو أن الأجهزة المستخدمة في القياس غير دقيقة.
Reply #122015-12-19
:(1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة. (5) درجة فتح صمام التخليص غير مناسبة
Reply #132015-12-19
(ل) يوجد عيب في المعدات. يمكن لاهتزاز رأس إزالة الأكسجين أن يتسبب في تلف صينية الترشيح وأرفف دعم المواد المستخدمة في الترشيح والمرشحات، كما يمكن لمنتجات التآكل الموجودة في الماء أن تسد فتحات الترشيح أو الفوهات، بالإضافة إلى سقوط فوهات الترطيب، وكل ذلك قد يؤدي إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء. (2) التعديلات أثناء التشغيل غير مناسبة. مثل انخفاض ضغط البخار الوارد إلى جهاز إزالة الأكسجين، أو انخفاض درجة حرارة الماء، أو ارتفاع مستوى الماء، أو زيادة كمية الماء الوارد (أو انخفاض كمية الماء الوارد في أجهزة إزالة الأكسجين من النوع الرذاذي)، كل ذلك قد يؤدي إلى عدم تحقيق المعايير المطلوبة لمستوى الأكسجين المذاب في الماء على المدى القصير. (3) طريقة التشغيل غير معقولة. إذا كانت كمية الماء المنفصل بفعل درجات الحرارة المرتفعة كبيرة جدًا، أو كان ضغط البخار المستخدم في التسخين مرتفعًا، أو كانت كمية البخار داخل جهاز إزالة الأكسجين كبيرة جدًا مما يؤدي إلى حدوث عائق لتدفق البخار، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأكسجين المذاب في الماء وبالتالي عدم توافقه مع المعايير المطلوبة. (4) درجة فتح صمام العادم غير كافية. إن صغر فتحة صمام العادم يؤدي إلى عدم قدرة الغازات المنتجة على الخروج، كما أن تجمد الماء داخل أنابيب العادم في فصل الشتاء (خاصة تلك التي بها منعطفات) يسبب انسداد الأنابيب وبالتالي عدم قدرة الغازات على الخروج، وكل ذلك يؤدي إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء.
Reply #142015-12-19
(ل) يوجد عيب في المعدات. يمكن لاهتزاز رأس إزالة الأكسجين أن يتسبب في تلف صينية الترشيح وأرفف دعم المواد المستخدمة في الترشيح والمرشحات، كما يمكن لمنتجات التآكل الموجودة في الماء أن تسد فتحات الترشيح أو الفوهات، بالإضافة إلى سقوط فوهات الترطيب، وكل ذلك قد يؤدي إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء. (2) التعديلات أثناء التشغيل غير مناسبة. مثل انخفاض ضغط البخار الوارد إلى جهاز إزالة الأكسجين، أو انخفاض درجة حرارة الماء، أو ارتفاع مستوى الماء، أو زيادة كمية الماء الوارد (أو انخفاض كمية الماء الوارد في أجهزة إزالة الأكسجين من النوع الرذاذي)، كل ذلك قد يؤدي إلى عدم تحقيق المعايير المطلوبة لمستوى الأكسجين المذاب في الماء على المدى القصير. (3) طريقة التشغيل غير معقولة. إذا كانت كمية الماء المنفصل بفعل درجات الحرارة المرتفعة كبيرة جدًا، أو كان ضغط البخار المستخدم في التسخين مرتفعًا، أو كانت كمية البخار داخل جهاز إزالة الأكسجين كبيرة جدًا مما يؤدي إلى حدوث عائق لتدفق البخار، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأكسجين المذاب في الماء وبالتالي عدم توافقه مع المعايير المطلوبة. (4) درجة فتح صمام العادم غير كافية. إن صغر فتحة صمام العادم يؤدي إلى عدم قدرة الغازات المنتجة على الخروج، كما أن تجمد الماء داخل أنابيب العادم في فصل الشتاء (خاصة تلك التي بها منعطفات) يسبب انسداد الأنابيب وبالتالي عدم قدرة الغازات على الخروج، وكل ذلك يؤدي إلى عدم توافر نسبة كافية من الأكسجين المذاب في الماء.
Reply #152015-12-19
الأسباب الرئيسية لعدم كفاية نسبة الأكسجين المذاب في الماء هي: (1) عدم طبيعة معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط). (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #162015-12-19
مخصص للمؤلف فقط: (1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين غير طبيعية (درجة الحرارة، الضغط)؛ (2) فتحة مضخة المياه غير محكمة؛ (3) نسبة الأكسجين المذاب في مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة جدًا؛ (4) أنبوب أخذ العينات غير محكم مما يسمح بدخول الهواء؛ (5) كمية الهيدرازين المضافة إلى المياه غير كافية؛ (6) وجود عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين؛ (7) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المضافة؛ (8) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة؛ (9) فشل المواد المستخدمة في التحليل أو عدم دقة الأجهزة
Reply #172015-12-19
(1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #182015-12-20
1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #192015-12-20
1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) تغيرات كبيرة في الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض. (5) درجة فتح صمام التصريف غير مناسبة.
Reply #202015-12-20
1) معايير تشغيل جهاز إزالة الأكسجين (درجة الحرارة، الضغط) غير طبيعية. (2) نسبة الأكسجين المذاب عند مدخل جهاز إزالة الأكسجين مرتفعة. (3) هناك عيوب داخل جهاز إزالة الأكسجين. (4) التغيرات في الحمل كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة كمية المياه المستخدمة للتعويض

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.