Thread Content
في الآونة الأخيرة، قام مكتب مراقبة سلامة العمل بتفتيش الشركة وقال إنه ليس لديها نظام ESD وطلب ذلك. ما أود أن أسأله هو، هل يحتاج نظام ESD إلى التصميم من قبل معهد تصميم، أم يمكن للشركة نفسها طرح المتطلبات بناءً على ظروف العملية، ثم اقتراح المنطق المتشابك، ثم تقديمه إلى الشركة المصنعة للتنفيذ.
يمكنك طرح متطلباتك الخاصة بناءً على ظروف العملية الخاصة بالشركة والعثور على الشركة المصنعة للقيام بذلك.
أثناء التفتيش، هل سيسأل مكتب مراقبة سلامة العمل عما إذا كان التصميم من قبل معهد التصميم يلبي المتطلبات؟
لا ينبغي أن يكون ضروريا. إذا كان الأمر واضحًا، فيمكنك طرح متطلبات التشابك بنفسك والسماح للشركة المصنعة بالقيام بذلك.
دع معهد التصميم يأخذ زمام المبادرة. وبما أن مكتب سلامة العمل قد حدده كمصدر خطر رئيسي، فيجب تقديمه إلى SIS. وبهذه الطريقة، حتى لو كان هناك حادث أو شيء ما في المستقبل، فيمكن دفعه إلى معهد التصميم. الآن العديد من SIS موجودة بالاسم فقط. مستوى النظام ليس كافيًا، ولا يمكن للأدوات الموجودة في الموقع مواكبة ذلك، لذلك لا فائدة منه!
نعم، لا تزال العديد من الأدوات الموجودة في الموقع بعيدة عن متطلبات SIS. جميعهم يستخدمون أدوات SIS، والسعر ليس باهظ الثمن.
لا ينبغي أن يكون ضروريا. إذا كان الأمر واضحا، فيمكنك طرح متطلبات التشابك بنفسك وترك الأمر للشركة المصنعة.
اقترح شروط السلسلة بناءً على العملية وابحث عن الشركة المصنعة للقيام بذلك. بشكل عام، لن تنظر إلى التصميم أثناء الفحص. الشيء الرئيسي هو معرفة ما إذا كان لديك هذا الشيء.
يمكنك تحسين ظروف العملية داخليًا والعثور على شخص للقيام بذلك. من الأفضل أن يقوم معهد التصميم بإصدار الشهادات ذات الصلة. لقد اجتاز بلدنا للتو التفتيش. بشكل عام، عندما يأتون للتحقق، يحتاجون فقط إلى الحصول على ESD واستيفاء منطق معين. لأنه في بعض الأحيان يكون الأشخاص الذين يأتون إلى هنا محترفين نسبيًا، لذا لا يمكنهم العبث ويجب عليهم تلبية متطلبات العملية.
بشكل عام، يُطلب من معهد التصميم إنتاج رسومات وقائمة بنقاط قياس IO ومخطط منطقي. ما لم تكن على دراية بهذه المنطق، يمكنك معرفة نقاط الإدخال/الإخراج من DCS بنفسك.
الأمر ليس بهذا التعقيد. يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك كفنان. كل ما تحتاجه هو توقيع كبير المهندسين. كلها مؤشرات مراقبة المصنع.
وفقًا لما صادفته، فإن معظم الأشخاص الذين يعملون في قسم الإشراف على السلامة هم من الأشخاص العاديين في SB. طالما أن هناك ESD في المصنع الخاص بك، فلن يهتم بأي من التشابكات الخاصة بك تحتاج إلى الدخول إلى ESD وأيها لا تحتاج إلى الدخول.
الأمر ليس بهذه البساطة، لأن مكتب سلامة العمل يحتاج إلى فحصه وقبوله. 1. يجب أن يتم تصميمه من قبل معهد تصميم مؤهل (يتطلب قبول وثائق التصميم) ; 2. يجب أن يتم تنفيذ البناء من قبل وحدة بناء مؤهلة (يتطلب قبول تقرير التثبيت) ; 3. قبل ذلك، يجب أن تكون هناك خطة للتحول إلى أتمتة السلامة يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الخبراء.
ثم اسمحوا لي أن أسأل، هل هناك أي شيء ذي صلة؟* * معيار؟
هناك وثائق من مكتب سلامة العمل التي يمكن الاطلاع عليها.
يجب أن يأخذ معهد التصميم زمام المبادرة (معهد التصميم فقط هو المؤهل)، ولا تقوم الشركة المصنعة بذلك إلا وفقًا لمتطلبات معهد التصميم. وعندها فقط يمكن اجتياز قبول مكتب مراقبة سلامة العمل.
يجب أن يكون لديك هذا المؤهل. يمكنك السماح لمعهد التصميم بتسميته والعثور على الشركة المصنعة للقيام بذلك. بشكل عام، سيطلب المصنعون وثائق التصميم من معهد التصميم. وإلا، إذا حدث خطأ ما، فستتحمل الشركة المصنعة المسؤولية.
إذا لم يطلب مكتب سلامة العمل ذلك، فلن تحتاج للذهاب إلى معهد التصميم، فقط اذهب إلى الشركة المصنعة مباشرة.