Thread Content
أيها السادة الخبراء، بخصوص مسألة وضع خزانات زيت التشحيم في مبنى المكائن الضاغطة، هل هناك أي متطلبات بخصوص وضع الخزانات الفارغة؟ ما هي المعايير أو القواعد المحددة التي يتطلبها الأمر؟
في قطاع الكهرباء، قامت شركتنا بوضع معاييرها الخاصة استنادًا إلى المعيار الخاص بسلامة العمل في قطاع الكهرباء GB26164.1-2010، الجزء الأول: الطاقة الحرارية والآلات. ووفقًا للبند 3.2.19، يُحظر تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن العمل، مثل البنزين والكيروسين والكحول وغيرها. يجب تخزين كمية صغيرة من زيت التشحيم المطلوب أثناء التشغيل، بالإضافة إلى عبوات الزيت وفوهات الرش المستخدمة يوميًا، في غرف التخزين المخصصة لذلك.
يجب أن يكون هناك معيار كبير أيضًا، لكن لا أعرف: lol
بالتأكيد هناك معايير. لا ينبغي وضعه في الموقع.
يتم وضع البضائع في مستودعات مخصصة، مع ضمان تهوية جيدة للمستودع، وتزويده بأجهزة الإطفاء. كما يتم تصنيف البضائع وفقًا للمواصفات والأنواع، مع وضع علامات على أسماء البضائع وأنواعها وكميات المخزون. يجب أن تكون المسافات بين البضائع وبين الجدران والأعمدة مطابقة لمعايير السلامة من الحرائق في المستودع. كما يجب أن يكون أرضية المستودع مقاومة لتسرب المياه، ويجب توفير حواجز وخزانات لجمع المياه في منطقة التخزين.
أنا لست متأكدًا من اللوائح، فجميع الزيوت في شركتنا مخزنة في مستودعات متخصصة، ولا يتم تخزين الزيوت في الموقع نفسه. وإذا كان هناك حاجة، يتم استخدام الكمية المطلوبة في الموقع، أما الكمية المتبقية فيتم تخزينها في أماكن التخزين المخصصة.
يجب أن يتم تخزين زيوت التشحيم في مستودعات مخصصة لذلك، ولا يجوز تخزينها في الموقع نفسه