3つのタンクは1組の窒素シールシステム(正負圧防止タンク)を共有しているのに、なぜ各タンクの気相配管には別々に遠隔圧力計が設置されているのでしょうか?より正確にするためで、配管が詰まるのを防ぎたいからですか?
Reply #22015-12-21
この投稿は最後にylb913によって2015-12-21 06:58に編集されました。1、単一のタンクからウォーターシールタンクへの配管が詰まるのを恐れています。 2、通常、3つのタンクの気相線はウォータープッシュバルブ付きタンクの前で接続されており、3つの圧力はほぼ同じであるか、比較的安定した偏差や一貫した変化傾向を示す。もし圧力取り出し口の1つが詰まっていれば容易に判断でき、これは3つのうち2つを採用する機能に相当する。——また、圧力計の取り出し口が詰まると、日中に太陽光が強い時に圧力が異常に上昇します。これは、詰まった部分から圧力計までの空間が非常に狭く、しかもすべてが直射日光にさらされるため、温度上昇が大きくなるからです。 3、水封タンクの後ろの配管が詰まった場合(密閉排出時)、いくつかの圧力は同じ傾向で変化する。複数のテーブル同士を相互に比較して判断するのも同様です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.